Что будет если секционник всегда включен? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что будет если секционник всегда включен? |
14.4.2013, 0:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Подстанция с двумя трансформаторами и соответственно двумя вводами.
Как скажется на трансформаторах включенная перемычка (секционник) при обоих рабочих вводах? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
27.5.2017, 15:07
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ваш вариант решения, только ИБП. Об остальном, выше, уже высказались.
- на лампы высоковольтные |
|
|
key Что будет если секционник всегда включен? 14.4.2013, 0:18
Sinus Ничего страшного.
Но секционник лучше отключить. 14.4.2013, 0:41
key Если ничего страшного - зачем отключать? 14.4.2013, 0:49
Topmo3 Цитата(key @ 14.4.2013, 1:49) Если ничего... 14.4.2013, 9:04
Sinus На случай короткого замыкания на шинах 0,4кВ 14.4.2013, 1:03
Диманыч Вообще-то...при 2 включенных вводах секционник не ... 14.4.2013, 9:34
mic61 Цитата(Диманыч @ 14.4.2013, 9:34) Вообще-... 14.4.2013, 16:50
Roman D "Перемычка", а точнее, коммутационный ап... 14.4.2013, 9:48
Topmo3 Цитата(Roman D @ 14.4.2013, 10:48) ... В-... 14.4.2013, 9:58
Degtyarev.S 1. Не работает схема блокировок, между В1, В2 и СВ... 14.4.2013, 17:10
mic61 Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 16:10) 1.... 14.4.2013, 17:21
Degtyarev.S Цитата(mic61 @ 14.4.2013, 21:21) Это - от... 14.4.2013, 17:32
Roman D Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 17:32) А,... 14.4.2013, 19:07
Degtyarev.S А, вы про 1,2,3, что ли. Так это привычка, так ска... 14.4.2013, 19:22
Roman D Если нам подойти к дискуссии правильно, то в сообщ... 14.4.2013, 20:38
push А почему про параллельную работу трансов никто не ... 15.4.2013, 5:32
Roman D Цитата(push @ 15.4.2013, 4:32) А почему п... 15.4.2013, 6:40
mic61 Цитата(push @ 15.4.2013, 4:32) А почему п... 15.4.2013, 19:09
Сергей Г ЦитатаРазговор о том, что даже при абсолютно одина... 15.4.2013, 19:55
Roman D Цитата(Сергей Г @ 15.4.2013, 19:55) та я ... 15.4.2013, 21:01
key Спасибо за ответы.
С ремонта ввода, включаю его п... 15.4.2013, 21:07
Roman D Цитата(key @ 15.4.2013, 21:07) С ремонта ... 15.4.2013, 21:29
beks День добрый.
Мы арендуем помещение для кинопоказа ... 26.5.2017, 19:38
Ixtim Цитата(beks @ 26.5.2017, 19:38) ...Можно ... 27.5.2017, 7:15
Сергей ДД Цитата(beks @ 26.5.2017, 19:38) ... Звук... 27.5.2017, 17:11
Гость а вы включать умеете
а какая у вас группа по эл бе... 26.5.2017, 19:57
Null Секционный выключатель у потребителя держать включ... 27.5.2017, 5:53
Гость что привело бы в лучшем случае к отключению обоих ... 27.5.2017, 13:51
Сергей ДД Ваш вариант решения, только ИБП. Об остальном, выш... 27.5.2017, 15:02
beks ИБП нужен для питания инвертора, который разжигает... 27.5.2017, 17:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 8:33 |
|
|
|
|