Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления.
P.S. только объясните просто, т.к., я чайник в электрике. Спасибо за понимание. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 ![]() |
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? ... Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины, а у Вас оно получается 2 метра. Вывод сделаете? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |