Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления.
P.S. только объясните просто, т.к., я чайник в электрике. Спасибо за понимание. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ixtim) для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... Так я не о молнии говорю, а о молниезащите!Вот скажем при ППМ с током в 50кА есть ну очень существенная разница в величине ЗУ, т.к. нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов) приведёт к гораздо большей скорости нарастания тока между различными точками (в т.ч. и самого ЗУ). Цитата(Ixtim) для слаботочной аппаратуры это весьма критично Вот тут-то и не только слаботочка выйдет из строя.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |