ГОСТ 12.1.030–81 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГОСТ 12.1.030–81 |
7.5.2017, 10:14
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
ГОСТ 12.1.030–81: вопросы к Росстандарту
http://y-kharechko.livejournal.com/44528.html 6 мая 2017 г. Приведён краткий анализ требований ГОСТ 12.1.030–81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» которые не соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61140–2012 и ГОСТ Р 50571.3–2009. Опубликовано письмо в Росстандарт с просьбой разъяснить терминологией и требованиями какого стандарта − ГОСТ 12.1.030–81 или ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009 следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. Понятие «зануление» http://y-kharechko.livejournal.com/43302.html 20 апреля 2017 г. Приведён краткий анализ термина «зануление». Сделан вывод о необходимости его исключения из национальной нормативной документации. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
19.5.2017, 10:16
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ноль - ничто, нейтраль - конкретный элемент. Поэтому нулевой защитный по смыслу - ничтожный защитный. А защитный провод не может быть ничтожным.
Зачем с таким упорством защищать ляпы времен СССР? Кто мешал назвать провод правильно нейтральным защитным? |
|
|
| Гость_Гость_* |
22.5.2017, 22:13
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
22.5.2017, 23:55
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. ляпы времен до СССР.. Так ляпа-то и нет В энергетике не точки, а токоведущие части. А в основополагающий ГОСТ 30331.1-2013 давно заглядывал ? цитатки: "20.2 ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку... 20.7 дифф. ток: Алгебраическая сумма значений электрических токов во всех проводниках, находящихся под напряжением, в одно и то же время в данной точке электрической цепи в электрической установке... ...Это присоединение может быть осуществлено, например, в нейтральной точке, искусственной нейтральной точке или в фазном проводнике." К задвинутому ГОСТ Р 50571.1-2009 Ю.В. не слабо руку приложил.. так там плюнуть некуда, чтоб в "точку" не попасть. "20.12 нейтральный проводник N: Проводник, электрически присоединенный к нейтральной точке или средней точке электрической системы переменного тока и используемый для передачи и распределения ЭЭ" ГОСТ Р МЭК60050-826-2009 - там и вовсе точка на точке и точкой погоняет.. Что за "гость" пошел, скромный такой, стесняется собственного имени ? Настоящее "ничто".., как у бублика
Сообщение отредактировал Олега - 23.5.2017, 0:05 |
|
|
Y.Kharechko ГОСТ 12.1.030–81 7.5.2017, 10:14
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 7.5.2017, 10:14) Пон... 7.5.2017, 11:01
Гость Вместо психоза объясни, почему нулевой, а не нейтр... 7.5.2017, 13:12
Олега Цитата(Гость @ 7.5.2017, 13:12) Вместо пс... 11.5.2017, 1:40
Гость Ответа нет, продолжу.
Для систем TN нужно определи... 10.5.2017, 13:45
Олега Цитата(Гость @ 19.5.2017, 10:16) Ноль - н... 22.5.2017, 9:04

Гость Цитата(Олега @ 22.5.2017, 9:04) По такому... 22.5.2017, 11:08
Олега По определению ГОСТ Р МЭК ещё в 2005-м: "нейт... 22.5.2017, 14:30
Гость В МЭК ошибка. В энергетике не точки, а токоведущие... 22.5.2017, 14:35
Y.Kharechko Цитата(Гость @ 22.5.2017, 14:35) В МЭК ош... 24.5.2017, 10:54
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 24.5.2017, 10:54) 1.... 24.5.2017, 18:09
Гость Цитата(Y.Kharechko @ 24.5.2017, 10:54) 1.... 25.5.2017, 15:03
Y.Kharechko Цитата(Гость @ 25.5.2017, 15:03) Наверно ... 26.5.2017, 10:39
Олега Ну да.. С до 1900 до 2005 примерно ошибки не было... 22.5.2017, 15:17
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 24.5.2017, 10:54) Пр... 26.5.2017, 13:25
Y.Kharechko Цитата(Олега @ 26.5.2017, 13:25) В продви... 26.5.2017, 14:30
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 26.5.2017, 14:30) В ... 26.5.2017, 16:05
Y.Kharechko Вся надежда только на Вас. 27.5.2017, 13:38
Олега Сами исправляйте, коль неймётся. А мне.. я уже гов... 27.5.2017, 21:20
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 26.5.2017, 14:30) В ... 31.5.2017, 23:00
Y.Kharechko Ответ Росстандарта от 05.06.2017
http://y-kharechk... 6.6.2017, 11:35
Y.Kharechko Обращение в Росстандарт от 07.06.2017 с просьбой р... 7.6.2017, 10:57
Pantryk Немного запутался в определениях. Подскажите, как ... 8.6.2017, 17:02
Y.Kharechko Цитата(Pantryk @ 8.6.2017, 17:02) Немного... 14.6.2017, 15:16
Гость Цитата(Y.Kharechko @ 14.6.2017, 15:16) Ан... 20.6.2017, 9:41
Гость Заземляющий проводник 8.6.2017, 23:08
Pantryk По ГОСТ 30331.1–2013 заземляющий это между ГЗШ и з... 9.6.2017, 9:18
Олега Цитата(Pantryk @ 9.6.2017, 9:18) По ГОСТ ... 9.6.2017, 10:41
Гость ГОСТ 30331.1 не распространяется на ТП.
"Для ... 9.6.2017, 10:45
Pantryk Автоматическое отключение питания обеспечивают орг... 9.6.2017, 14:23
Олега Цитата(Pantryk @ 9.6.2017, 14:23) .. в зд... 9.6.2017, 18:21
Pantryk Цитатагораздо эффективнее соединение с контуром за... 12.6.2017, 9:19
Олега Цитата(Pantryk @ 12.6.2017, 9:19) Я про н... 12.6.2017, 10:20
Pantryk В том и дело, что по идеологии ток молнии не долже... 12.6.2017, 11:08
Олега Цитата(Pantryk @ 12.6.2017, 11:08) В том ... 13.6.2017, 7:31
Y.Kharechko Ответ Росстандарта от 16.06.2017
http://y-kharechk... 17.6.2017, 14:05
Y.Kharechko По названию журнала - Библиотека инженера по охра... 26.6.2017, 23:05
Y.Kharechko Ответ Росстандарта от 07.07.2017 № 1072-ОГ/03
http... 16.7.2017, 11:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 23:44 |
|
|
|
|