![]() Труба или перфорированый короб? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Труба или перфорированый короб? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Здрасте! Предстоит подключение двух единиц оборудования, планирую делать также само как подключено аналогичное оборудование. То есть, от РЩ. проводом АПВ 4мм2, в мет. трубе по полу. При этом в местах поворотов под прямым углов используется мет. распределительные коробки в которых провода соединяются на клемной колодке серии ТВ на 40 ампер. Однако, пришла шальная мысль, в место труб и распред. коробок использовать имеющийся короб перфорированный 50Х50, а для защиты от гипотетической влаги и вполне реальной металлической пыли, использовать металлорукав с ПВХ изоляцией. То есть, проводка в металлорукаве и проложена в коробе, при поворотах не нужны распред. коробки,как следствие нет промежуточных соединений.
Понимаю что первоначальный вариант лучше, но имеет ли этот вариант право на жизнь? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Просто гнем трубу с плавными поворотами, варим все до кучи,в трубу сперва тросик засунули, кабель привязали и протянули. насчет шовная та труба или нет, по барабану что привезли в то и засунули.Если длинна очень приличная то тросик вставляем до сварки труб в одно целое. А тут читаю и плачу за какие то коробки и за злые швы внутри труб которые весь кабель покусают. Вон оно как все сложно, а мы и не знали.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.5.2017, 6:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. за какие то ... злые швы внутри труб .. Это просто повезло, что не нарвались. Заусенец, особо на изгибах, может пропороть пвх на ура. 3.42. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу.. СП76 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мое мнение, проблема выдумана теоретиками. У вас другое мнение и что? Мое мнение - на своем опыте, как-то лично продрал. А с "фомой неверующим" спорить бесполезно. ![]() У меня в подъезде кап.ремонт, так работяги в скрытом лотке умудрились приличную стружку с ПуГВ снять.. Впрочем, есть норма и будьте любезны поперёк не советовать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |