Разделительный трансформатор , 220В на 220В

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.2.2008, 22:57
Сообщение #1





Гости






Почитал про разделительные трансформаторы в поиске и неочень понял.

Током при замыкании на землю (трубу, батарею или мокрый пол в ванной) после него ударить не может? Почему?

Бывают ли бытовые разделительные трансформаторы (соответствующей стоимости и мощности), чтобы поставить дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 26.2.2008, 20:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Почитал про разделительные трансформаторы в поиске и неочень понял.

Разделительные однофазные по мощности доходят до 25 кВА, а трехфазные до 40 кВА.
Конструктивные требования и требования по безопасности к таким трансформаторам повышенные.
Цитата
можно применить подобное решение для запитывания нагрузок малой мощности в помещениях повышенной опасности , например для электробритвы или зарядного устройства зубных щёток в ванной комнате

Такого типа трансформаторы называются безопасными разделительными, у которых вторичное напряжение безопасно сверхнизкое.
Еще подразделяются на классы:
Трансформатор класса I - трансформатор, в котором для защиты от поражения электрическим током, кроме основной изоляции, использована дополнительная мера безопасности, а именно - предусмотрен зажим заземления, который обеспечивает подключение доступных токопроводящих частей к проводу защитного заземления в стационарной проводке устройства таким образом, что доступные токопроводящие части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.
К трансформаторам класса I относятся также трансформаторы, предназначенные для подключения посредством соединительного шнура или гибкого кабеля, которые должны быть снабжены несъемным соединительным шнуром или гибким кабелем с заземляющим проводом и вилкой с заземляющим контактом.
Трансформаторы класса I могут содержать части с двойной или усиленной изоляцией.
Трансформатор класса II - трансформатор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и предусмотренными дополнительными мерами безопасности, а именно - двойной или усиленной изоляцией, и который не имеет защитного заземления, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности.
Трансформатор класса III - трансформатор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет питания его от источника с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН).
Трансформатор класса III не должен содержать средств защитного заземления.
Все это более подробно можно подчерпнуть из ГОСТ 30030-93


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 19:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены