Внезапно столкнулся с вопросом о том, какое должно быть сечение проводника, соединяющий вторичную обмотку трансформатора тока со счётчиком (токовой его обмоткой или эквивалентом).
В ПУЭ есть только по условию механической прочности и предел потерь в цепях напряжения ТН.
Но я хорошо помню, что где-то было указано конкретно сечение именно в токовых цепях для проводников из меди и алюминия.
Сейчас не могу найти это указание.
Подскажите где это или на что можно сослаться.
Никак не можем договориться, кто из нас прав.....

Сообщение отредактировал Rezo - 16.5.2017, 11:58


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 16.5.2017, 12:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



ПУЭ-6 п. 1.5.34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.5.2017, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(НИР @ 16.5.2017, 9:03) *
ПУЭ-6 п. 1.5.34
И ПУЭ-7.
Суть вопроса в том, что сечение по прочности - одно, а вот точность передачи тока - совсем другое.
Дело в том, что сечение 1,5-2,5 обеспечивет в любом случае прочность, но вот в пропорциональности в внутреннему сопротивлению токовых цепей счётчика (примерно 0,004 Ом), а так же сопротивление контактов (каждый принимается при расчёте как 0,001 Ом) как на ТТ, ИКК, самого счётчика, вполне способствует не в полной мере передать то, что есть на самом деле, что приводит в бОльшей погрешности учёта (недоучёта).
Точно помню, что где-то было "жёсткое" указание на 4мм по меди и 6 по алюминьке, но где?....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 16.5.2017, 20:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 13:50) *
а вот точность передачи тока - совсем другое.

Думаю небольшое увеличение сопротивления цепи: ТТ - тсчетчик, очень незначительно повлияет на показания счетчика. Проводил эксперимент с ТТ на номинальном токе, увеличивал сопротивление нагрузки подключенной к ТТ от нуля до нескольких Ом. До одного Ома ток держался стабильным, напряжение поднималось пропорционально увеличению сопротивления, при 1 Ом напряжение на нагрузке составило 5вольт, С дальнейшим увеличением сопротивления ток начал снижаться.

Сообщение отредактировал rosck - 16.5.2017, 20:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rezo   Подключении ТТ   16.5.2017, 11:46
- - Pantryk   Цитата3.4.4. По условию механической прочности: 1)...   16.5.2017, 12:03
- - НИР   ПУЭ-6 п. 1.5.34   16.5.2017, 12:03
|- - Rezo   Цитата(НИР @ 16.5.2017, 9:03) ПУЭ-6 п. 1....   16.5.2017, 13:50
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 11:50) ... вполн...   16.5.2017, 16:55
|- - rosck   Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 13:50) а вот точ...   16.5.2017, 20:31
- - Pantryk   Если принять, что номинальная вторичная нагрузка Т...   16.5.2017, 12:12
|- - НИР   Цитата(Pantryk @ 16.5.2017, 14:12) Если п...   16.5.2017, 12:31
- - Pantryk   А как?   16.5.2017, 12:45
- - НИР   Вроде тут все формулы, естественно надо выбрать ну...   16.5.2017, 13:17
- - НИР   Наверное всё определяется расчетом при проектирова...   16.5.2017, 14:00
- - Roman D   главное - на превысить мощности ТТ   16.5.2017, 19:23
- - Rezo   Цитата(rosck)Думаю небольшое увеличение сопротивле...   16.5.2017, 22:03
|- - rosck   Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 22:03) Любые нез...   17.5.2017, 4:53
- - бармалей   ТТ работает в режиме кз. Зачем увеличиваете сопрот...   16.5.2017, 22:40
- - Rezo   Цитата(бармалей)Почитайте хотя бы курс ТОЭ и метро...   16.5.2017, 23:11
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 21:11) И знаем, ...   17.5.2017, 0:25
- - ez81   О сечение 2,5мм до 5 метров до счетчика более 5 м ...   17.5.2017, 5:49
- - Rezo   В общем всё ясно! Значит нет ни у кого данных ...   18.5.2017, 0:52