6.5.2017, 12:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
|
|
|
![]() |
9.5.2017, 18:07
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть заведён (подключён) именно и только за землю (заземление).- так и было пока электрик не отключил его от нуля и он остался чисто проводником заземления без нуля . т.е повторное заземление нуля было отключено .главное на каком законном основании? возможно вы не понимаите что ре проводник - это нулевой защитный проводник . А не просто заземляющий проводник не подключёны к нулю. читайте ПЭУ п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). заземление нулевого провода выполняется соединением жил нулевого провода с заземляющим проводником, т.е. пара жил нулевого провода должна иметь контакт с жилой заземляющего провода ( трёх жильное соединение). Поэтому я пишу что электрик отключил ноль от земли что привело к отключению РЕ проводника - нулевого защитного
Даже если (хотя это так и осталось всего лишь домыслом) ноль с заземлением (которого с Ваших слов нет) и не соединены между собой, то это не может быть явням нарушением, т.к. является системой заземления типа ТТ. Так разве можно жилу которая в электропроводке использовалась как ноль заменить заземлением? в розетке будет фаза и заземления ,при обрыве заземления напряжение в сети возрастёт так как нет нулевого провода его подменили заземлением . Почему бы просто не ответить на вопрос что будет если вместо ноля используется в сети заземление ? Вы меняете предмет разговора на то что что такого быть не может и т.п. я привела конкретный вопрос я не спрашивала может это быть или нет .Вы не даёте по существу вопроса ответ. Если кто знает пусть даст ответ на вопрос что будет и как поступить ? всё мне не шуток . У меня в доме живёт семья . Я хочу знать есть угроза им или нет если вместо ноля в проводке используются заземление? Если Вы не знаете ответа то не пишите что попало. Сообщение отредактировал Елена Кур - 9.5.2017, 18:17 |
|
|
Елена Кур земля вместоноля в розетке 6.5.2017, 12:48
profeMaster как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее... 6.5.2017, 12:56
Елена Кур вчера заметила кода электрик проверял соединение н... 6.5.2017, 13:05
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как... 6.5.2017, 13:21
profeMaster а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в... 6.5.2017, 13:10
profeMaster так давайте фото
похоже, что сделано разделение н... 6.5.2017, 13:22
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так... 6.5.2017, 13:58
profeMaster если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре... 6.5.2017, 14:24
Елена Кур на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас... 6.5.2017, 14:32
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо... 6.5.2017, 14:58
Pantryk А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/... 6.5.2017, 14:49
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) А та кр... 6.5.2017, 16:35
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто... 6.5.2017, 16:37

Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ... 6.5.2017, 16:55
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю... 6.5.2017, 19:59
Елена Кур Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип... 7.5.2017, 11:36
Rezo Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1.... 6.5.2017, 16:13
Pantryk Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт... 6.5.2017, 17:55
Елена Кур сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по... 6.5.2017, 18:50
profeMaster какие были провода раньше сейчас мало имеет значен... 6.5.2017, 19:12
Елена Кур новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ... 6.5.2017, 19:38
Pantryk Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе... 6.5.2017, 19:45
Елена Кур для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл... 6.5.2017, 19:51
Елена Кур а как надо тогда было красный подключить? 6.5.2017, 21:07
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как... 7.5.2017, 5:22
profeMaster мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п... 6.5.2017, 22:23
Rezo Странная тема.... текста много, а достоверной конк... 6.5.2017, 22:25
Елена Кур 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог... 7.5.2017, 9:14
Y.Kharechko Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013. 7.5.2017, 10:23
Dimka1 Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас... 7.5.2017, 11:02
stydent64 Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ... 7.5.2017, 15:35
Елена Кур всё просто была проводка при которой на вводе было... 7.5.2017, 16:30
Гость Тему нужно закрыть. 7.5.2017, 21:31
Pantryk Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку... 7.5.2017, 23:40
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун... 8.5.2017, 15:56
Null Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес... 8.5.2017, 19:11
Елена Кур Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит... 8.5.2017, 20:43
Rezo Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине... 8.5.2017, 10:04
Rezo Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) *
... 8.5.2017, 21:01
Елена Кур Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б... 8.5.2017, 21:34
Pantryk Если от той шины, что раньше была "заземление... 8.5.2017, 21:51
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от... 8.5.2017, 22:12
savelij® Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ... 8.5.2017, 22:55
Елена Кур У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка... 9.5.2017, 14:39
Гость "пойду в суд" и проиграю. 9.5.2017, 15:17
Rezo Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та... 9.5.2017, 15:53
savelij® Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в... 10.5.2017, 0:36
Елена Кур какую роль играло соединение жилы воздушной линии ... 9.5.2017, 20:37
Rezo Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл... 9.5.2017, 22:32![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 19:59 |
|
|
|
|