Распределение электричества. , Надо обеспечить 150 потребителей электричеством. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распределение электричества. , Надо обеспечить 150 потребителей электричеством. |
7.5.2017, 11:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 |
Всем Доброго времени.
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом. [size="5"][/size] [font="Arial"][/font] Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям. Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей) Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора. Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил. Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две? Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать? Сообщение отредактировал Djulen - 8.5.2017, 3:02 |
|
|
![]() |
8.5.2017, 18:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 |
Всем Доброго времени. Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом. [size="5"][/size] [font="Arial"][/font] Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям. Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей) Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора. Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил. Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две? Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать? И так Господа Профессионалы и Специалисты , хотелось бы подитожить дискурсию, но остались нерешенные вопросы, и образовались новые: 1) нужен ли симетрирующий транс - "да;нет" - почему? 2) какой процент мощности будет теряться на метраже СИПа? 3) какой СИП можно использовать для прокладки по фасадам корпусов (марка,сечение)? 4) по какой статье закрыли председателя))? |
|
|
9.5.2017, 12:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1) нужен ли симетрирующий транс - "да;нет" - почему? Нет. Счётчику на перекос нагрузки пофиг. Экономии электроэнергии не будет. Дополнительные финансовые расходы а толку нет... 2) какой процент мощности будет теряться на метраже СИПа? Навскидку: Для сечения 25мм.кв. с мощностью 15кВт на конце линии, длиной 150м, при напряжении 380В, потери составят прибл. 2% (трёхфазная нагрузка) При напряжении 230В, мощности на конце линии 2кВт, длиной 150м, сечении 25мм.кв. потери прибл. 4,3 % (однофазная нагрузка) Вообще расчёты - нехалява 3) какой СИП можно использовать для прокладки по фасадам корпусов (марка,сечение)? В сети материала - море... Например 4) по какой статье закрыли председателя))? Без понятия... Просто слышал разговор. Да, и прокладывать лучше 4 провода PEN +L1+L2+L3 на каждый корпус. IMHO Про PE-проводник, мне кажется, упоминать даже и не стОит.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.5.2017, 12:10 |
|
|
Djulen Распределение электричества. 7.5.2017, 11:06
savelij® Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) Заранее ... 7.5.2017, 11:12
moshkarow Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 11:12) По сут... 7.5.2017, 18:56
Djulen Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 11:12) Тогда ... 8.5.2017, 3:11
Гость сочувствующий Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) ...
Гара... 7.5.2017, 16:01
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16... 7.5.2017, 16:53
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 7.5.2017, 16:53) для гараж... 7.5.2017, 17:37
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) *
15... 8.5.2017, 8:50
Djulen Цитата(Олега @ 8.5.2017, 8:50) Цитата(Гос... 8.5.2017, 12:06
ЛЕША Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 16:06) А как на... 8.5.2017, 12:33
Олега Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) труба отор... 8.5.2017, 13:17
Djulen Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) Хрень полн... 8.5.2017, 16:24
Pantryk ЦитатаЛибо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150
Так н... 7.5.2017, 23:08
ЛЕША Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 15:06) Поправоч... 8.5.2017, 5:29
Олега Расчет выполняют по нормативам, а не по имхам. Кс ... 8.5.2017, 12:25
Ixtim Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 18:54) ...по ка... 9.5.2017, 7:52
Djulen Цитата(ЛЕША @ 9.5.2017, 12:00) Нет. Счётч... 10.5.2017, 10:34
Djulen С Праздником 9 Мая !!!
Цитата(Ixtim ... 9.5.2017, 11:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 16:33 |
|
|
|
|