земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
6.5.2017, 12:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
|
|
|
![]() |
7.5.2017, 23:40
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата т.е. заемеление подключено как нольв розетку хочу узнать насколько это опасно для потребителя ? Для функционирования приборов - без разницы. Для учета электроэнергии - зависит от типа прибора того, который в новом щите. Для безопасности - зависит подключены ли к такому "заземлению" какие-нибудь корпуса приборов. Если во всех розетках без заземляющего контакта оно заходит вместо нуля, и больше никаких соединений с корпусами приборов(плита, станок в гараже) нет, то и опасности нет. Цитата и теперь в сехеме по дому вместо нуля идёт земля вне счётчика А раньше это был ноль мимо счетчика. шины у вас две. Раз в розетку шел ноль мимо счетчика, куда со второй шины заземление уходило? Вот те провода, которые на той шине, к которой красный провод прикручен. Они куда идут? |
|
|
8.5.2017, 15:56
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
Для функционирования приборов - без разницы. Для учета электроэнергии - зависит от типа прибора того, который в новом щите. Для безопасности - зависит подключены ли к такому "заземлению" какие-нибудь корпуса приборов. Если во всех розетках без заземляющего контакта оно заходит вместо нуля, и больше никаких соединений с корпусами приборов(плита, станок в гараже) нет, то и опасности нет. А раньше это был ноль мимо счетчика. шины у вас две. Раз в розетку шел ноль мимо счетчика, куда со второй шины заземление уходило? Вот те провода, которые на той шине, к которой красный провод прикручен. Они куда идут? прибор нового устройство счётное электрическое Меркрий 201.5 . Электрик как землю вместо заземлённого рен провода пустил переделал схему пошёл пробовать как старый счётчик работает . Старый при этом обычный 2000 годов СО . ээ6705. Я ему напомнила что землю отсоединили от нуля и вот он мне и показал что красный идёт к розетке - т.е. земля . Я не могу понять зачем они по заявке о установке нового прибора учёта без моего согласия отключили заземление от рен жилы и сделали рен провод землёй ? Что это за новые порядки в сетях? не знаю подключён или нет к корпусам - так как все розетки не разбирала . В некоторых заземления нет просто отрезан третий провод. Шины после счётчика старого две , куда шли провода по дому трудно сказать ,я на одной розетке отследила а под штукатуркой не понять провода одного цвета после шины идут. от шины с красным проводом провод подключен был в розетку там где должен был быть ноль . а 2 остальных не знаю куда там они пошли. купила отвёртку проверила розетки показывает в одной фаза в другой не горит лампочка по инструкции ноль. Не могу понять как землю прибором от нуля отличить какой купить прибор? Трудно всё понять сразу. для разделения рен жилы нет в магазинах ГЗШ шины -можно ли нулевую шину использовать вместо ГЗШ? что-то в интернете по повторному заземлению. Во-первых как это понимать? в схеме из проекта указано повторное заземление в пояснительной записке и на изоляторах это было выполнено на фото видно. ещёс 2000 годов. я не должна доказывать я говорю как есть . если землю отключили от рен провода и пустили его вместо одной жилы рен провода подумайте что по дому стало ? я не с кем ничего согласовывать не должна на дом проекты не делают почитайте закон .этот с 2000 годов изготовлен отделом архитектуры,хотите им доказать что они не правы доказывайте. при строительстве дома высотой не более трех этажей, общей площадью до 1500 кв. м, рассчитанного на одну семью, проект не требуетсяВо-вторых - кто и на основании чего сделал такие выводы? Какой проект? Где он? У Вас не проект, а исполнительная схема, да и то не без ошибок. А проект согласовывается с сетевой компанией, чего у Вас нет. И давно! В теме одни эмоции, набор "не привязанных" к вопросу выражений и предложений.... их уже нет как ранее существовавших горсетей. Согласно договор сети вполне были довольны а теперь не сети а самовольщики .По закону никто не имеет право изменять существующую схему электроснабжения без согласия владельца. Им повезло что я не влиятельный человек .обычный потребитель .Вопервых в нарушение единства измерений сети теперь требуют проводить проверку приборов учёта до окончания межповерочного интервала за плату в их сетях . кто отказывается не принимают прибор учёта в работу. во вторых самовольно без внесение изменений в проект изменяют схему электропроводки без согласия собственника, а в третьих при ппроверки погрешности лгут что прибор не верно . когда установили новый прибор показания старого и нового одинаковые- этопервое обличение их лжи , во вторых они отказались снимать и вести прибор на поверку . думали я откажусь . Но так как я настаивала они сразу передумали утверждать что прибор лжёт . Всё это верхушка айсберга с которой я столкнулась при их взаимодействии. заземление приматывал а не прикрутил к жиле, жилы скрутил на 3 см а не на 6 и не заварил концы и не сдавил да же , провод на доме не закрепил . Ужас . Сообщение отредактировал Елена Кур - 8.5.2017, 17:27 |
|
|
8.5.2017, 19:11
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
. если землю отключили от рен провода и пустили его вместо одной жилы рен провода Это значит по вашему заземляющему неизолированому стальному проводнику течет ток, что может привести к несчастному случаю при отгорании (механическом повреждении, ослаблении контакта) этого провода от контура заземления |
|
|
Елена Кур земля вместоноля в розетке 6.5.2017, 12:48
profeMaster как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее... 6.5.2017, 12:56
Елена Кур вчера заметила кода электрик проверял соединение н... 6.5.2017, 13:05
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как... 6.5.2017, 13:21
profeMaster а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в... 6.5.2017, 13:10
profeMaster так давайте фото
похоже, что сделано разделение н... 6.5.2017, 13:22
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так... 6.5.2017, 13:58
profeMaster если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре... 6.5.2017, 14:24
Елена Кур на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас... 6.5.2017, 14:32
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо... 6.5.2017, 14:58
Pantryk А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/... 6.5.2017, 14:49
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) А та кр... 6.5.2017, 16:35
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто... 6.5.2017, 16:37

Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ... 6.5.2017, 16:55
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю... 6.5.2017, 19:59
Елена Кур Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип... 7.5.2017, 11:36
Rezo Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1.... 6.5.2017, 16:13
Pantryk Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт... 6.5.2017, 17:55
Елена Кур сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по... 6.5.2017, 18:50
profeMaster какие были провода раньше сейчас мало имеет значен... 6.5.2017, 19:12
Елена Кур новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ... 6.5.2017, 19:38
Pantryk Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе... 6.5.2017, 19:45
Елена Кур для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл... 6.5.2017, 19:51
Елена Кур а как надо тогда было красный подключить? 6.5.2017, 21:07
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как... 7.5.2017, 5:22
profeMaster мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п... 6.5.2017, 22:23
Rezo Странная тема.... текста много, а достоверной конк... 6.5.2017, 22:25
Елена Кур 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог... 7.5.2017, 9:14
Y.Kharechko Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013. 7.5.2017, 10:23
Dimka1 Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас... 7.5.2017, 11:02
stydent64 Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ... 7.5.2017, 15:35
Елена Кур всё просто была проводка при которой на вводе было... 7.5.2017, 16:30
Гость Тему нужно закрыть. 7.5.2017, 21:31
Елена Кур Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит... 8.5.2017, 20:43
Rezo Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине... 8.5.2017, 10:04
Rezo Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) *
... 8.5.2017, 21:01
Елена Кур Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б... 8.5.2017, 21:34
Pantryk Если от той шины, что раньше была "заземление... 8.5.2017, 21:51
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от... 8.5.2017, 22:12
savelij® Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ... 8.5.2017, 22:55
Елена Кур У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка... 9.5.2017, 14:39
Гость "пойду в суд" и проиграю. 9.5.2017, 15:17
Rezo Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та... 9.5.2017, 15:53
Елена Кур Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть... 9.5.2017, 18:07
savelij® Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в... 10.5.2017, 0:36
Елена Кур какую роль играло соединение жилы воздушной линии ... 9.5.2017, 20:37
Rezo Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл... 9.5.2017, 22:32![]() ![]() |
|