Здравствуйте! Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции. Так вот, вопрос, в случае обрыва одного из проводов к отпаечной подстанции, что покажет показания киловольтметра в головной подстанции? То есть основная линия целая, а на одной из отпаек провод висит в воздухе. Важно: замыкания на "землю" нет, то есть обгорел шлейф одного из проводов - допустим из-за короткого замыкания на одной из отпаечных подстанций. Короткое устранили. Но шлейф не нашли в силу темного времени суток и невозможности подъехать ко всем участкам. Будет ли показывать перекос фаз киловольмтер на головной подстанции?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающего ВЛ. При обрыве провода и отсутствии "Земли". Надо проверять симметричность напряжения на отпаечных ПС по низкой стороне и не путать показания с "землей" на низкой стороне.
Надеюсь дисп персонал, обслуживающий это, все знает отлично. Цитата Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции 100 км по 35 кВ с отпайками, это перебор. Последовательно в разомкнутое кольцо еще бывает. А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |