земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
6.5.2017, 12:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
|
|
|
![]() |
6.5.2017, 14:49
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/зеленый провод примотали куда идет? В землю? С чем нибудь еще соединяется? Если нет, то они вам попытались систему заземления ТТ сделать. А эта система требует УЗО на всех групповых линиях.
Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли? |
|
|
6.5.2017, 16:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/зеленый провод примотали куда идет? В землю? С чем нибудь еще соединяется? Если нет, то они вам попытались систему заземления ТТ сделать. А эта система требует УЗО на всех групповых линиях. Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли? желто зелёный примотан к земле и от туда на шину к счётчика и в дом к шине у старого счётчика и потом к этой шине ещё три провода было примотано ,один из которых входил в розетку вместо нуля . Я как нашла это провод от шины отключила и розетку полностью осталось ещё два куда то идут может и в другие розетки вместо нуля. По второму вопросу - да они полностью поменяли провод это видно на первом нет цветов кроме голубого он был ноль после разделения рен на ноль и землю . А теперь на втором проводе видно зелёный земля ,ноль с синей полосой ,белый фаза . Они делали назло я официально обратилась в сети а их предложение не официально отвергла и тут 2 месяца они изголяются - то им проект поддельным кажется -то счётчик купленный новый с магнитом ездил на их личную проверку ,после они прибором опять в нём что то искали , отключили повторное заземление а потом меряли как счётчик считает при подключенной земле вместо нуля ,когда напряжение падает судя по всему и учёт не верный становится по прибору. Прибор у ни для проверки погрешности энергомера для импульсных счётчиков .Разве будет учёт верным после тоого как они землю воткнули вместо ноля ? Что делать разделить рен в новом впу при мощи гзш или заставить из на вводе по проекту разделить как было рен провод ? тяжело понять, какой именно а какая должна быть нагрузка что бы через заземление было напряжение ? что включить холодильник включен и комп лампа всё стиралку жалко вдруг плата сгоритПо проекту повторное заземление до вводного автомата . Можно тогда разделить его до автомата в впу на фасаде ? ..... при включении мощной нагрузки через заземление пойдет ток. косвенно проверить можно, если отсоединить (только сами это не делайте) заземление от контура. Если в розетке заземление, а не ноль, то не будет разницы потенциалов, и техника не будет работать. Судя по всему, всё правильно электрики сделали: 1. Изначально разделение не совсем "корректно" было выполнено 2. Разделение вероятнее всего в щите со счётчиком, который на улице. Так это же видно - новый спускающийся плоский, а прежний был круглой формы. PS: Недостаёт детальной информации от автора темы.... нет разделения нет не в новом впу не в старом . |
|
|
6.5.2017, 19:59
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
отключили повторное заземление а потом меряли как счётчик считает при подключенной земле вместо нуля ,когда напряжение падает судя по всему и учёт не верный становится по прибору. Разве будет учёт верным после тоого как они землю воткнули вместо ноля ? Елена, тип счетчика подскажите. Для некоторых счетчиков объединение нуля с землей после счетчика приводит к повышенным показаниям. И еще вопрос: у вас все розетки без заземляющего контакта? Сообщение отредактировал Null - 6.5.2017, 20:04 |
|
|
Елена Кур земля вместоноля в розетке 6.5.2017, 12:48
profeMaster как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее... 6.5.2017, 12:56
Елена Кур вчера заметила кода электрик проверял соединение н... 6.5.2017, 13:05
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как... 6.5.2017, 13:21
profeMaster а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в... 6.5.2017, 13:10
profeMaster так давайте фото
похоже, что сделано разделение н... 6.5.2017, 13:22
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так... 6.5.2017, 13:58
profeMaster если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре... 6.5.2017, 14:24
Елена Кур на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас... 6.5.2017, 14:32
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо... 6.5.2017, 14:58
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто... 6.5.2017, 16:37

Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ... 6.5.2017, 16:55
Елена Кур Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип... 7.5.2017, 11:36
Rezo Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1.... 6.5.2017, 16:13
Pantryk Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт... 6.5.2017, 17:55
Елена Кур сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по... 6.5.2017, 18:50
profeMaster какие были провода раньше сейчас мало имеет значен... 6.5.2017, 19:12
Елена Кур новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ... 6.5.2017, 19:38
Pantryk Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе... 6.5.2017, 19:45
Елена Кур для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл... 6.5.2017, 19:51
Елена Кур а как надо тогда было красный подключить? 6.5.2017, 21:07
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как... 7.5.2017, 5:22
profeMaster мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п... 6.5.2017, 22:23
Rezo Странная тема.... текста много, а достоверной конк... 6.5.2017, 22:25
Елена Кур 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог... 7.5.2017, 9:14
Y.Kharechko Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013. 7.5.2017, 10:23
Dimka1 Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас... 7.5.2017, 11:02
stydent64 Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ... 7.5.2017, 15:35
Елена Кур всё просто была проводка при которой на вводе было... 7.5.2017, 16:30
Гость Тему нужно закрыть. 7.5.2017, 21:31
Pantryk Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку... 7.5.2017, 23:40
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун... 8.5.2017, 15:56
Null Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес... 8.5.2017, 19:11
Елена Кур Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит... 8.5.2017, 20:43
Rezo Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине... 8.5.2017, 10:04
Rezo Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) *
... 8.5.2017, 21:01
Елена Кур Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б... 8.5.2017, 21:34
Pantryk Если от той шины, что раньше была "заземление... 8.5.2017, 21:51
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от... 8.5.2017, 22:12
savelij® Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ... 8.5.2017, 22:55
Елена Кур У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка... 9.5.2017, 14:39
Гость "пойду в суд" и проиграю. 9.5.2017, 15:17
Rezo Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та... 9.5.2017, 15:53
Елена Кур Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть... 9.5.2017, 18:07
savelij® Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в... 10.5.2017, 0:36
Елена Кур какую роль играло соединение жилы воздушной линии ... 9.5.2017, 20:37
Rezo Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл... 9.5.2017, 22:32![]() ![]() |
|