Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ?

Елена Кур
сообщение 6.5.2017, 12:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 6.5.2017, 14:49
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/зеленый провод примотали куда идет? В землю? С чем нибудь еще соединяется? Если нет, то они вам попытались систему заземления ТТ сделать. А эта система требует УЗО на всех групповых линиях.
Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.5.2017, 16:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) *
А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/зеленый провод примотали куда идет? В землю? С чем нибудь еще соединяется? Если нет, то они вам попытались систему заземления ТТ сделать. А эта система требует УЗО на всех групповых линиях.
Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли?

желто зелёный примотан к земле и от туда на шину к счётчика и в дом к шине у старого счётчика и потом к этой шине ещё три провода было примотано ,один из которых входил в розетку вместо нуля . Я как нашла это провод от шины отключила и розетку полностью осталось ещё два куда то идут может и в другие розетки вместо нуля. По второму вопросу - да они полностью поменяли провод это видно на первом нет цветов кроме голубого он был ноль после разделения рен на ноль и землю . А теперь на втором проводе видно зелёный земля ,ноль с синей полосой ,белый фаза . Они делали назло я официально обратилась в сети а их предложение не официально отвергла и тут 2 месяца они изголяются - то им проект поддельным кажется -то счётчик купленный новый с магнитом ездил на их личную проверку ,после они прибором опять в нём что то искали , отключили повторное заземление а потом меряли как счётчик считает при подключенной земле вместо нуля ,когда напряжение падает судя по всему и учёт не верный становится по прибору. Прибор у ни для проверки погрешности энергомера для импульсных счётчиков .Разве будет учёт верным после тоого как они землю воткнули вместо ноля ? Что делать разделить рен в новом впу при мощи гзш или заставить из на вводе по проекту разделить как было рен провод ?

Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:58) *
тяжело понять, какой именно icon_smile.gif
.....

при включении мощной нагрузки через заземление пойдет ток.
косвенно проверить можно, если отсоединить (только сами это не делайте) заземление от контура. Если в розетке заземление, а не ноль, то не будет разницы потенциалов, и техника не будет работать.
а какая должна быть нагрузка что бы через заземление было напряжение ? что включить холодильник включен и комп лампа всё стиралку жалко вдруг плата сгоритПо проекту повторное заземление до вводного автомата . Можно тогда разделить его до автомата в впу на фасаде ?



Цитата(Rezo @ 6.5.2017, 16:13) *
Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1. Изначально разделение не совсем "корректно" было выполнено
2. Разделение вероятнее всего в щите со счётчиком, который на улице. Так это же видно - новый спускающийся плоский, а прежний был круглой формы.

PS: Недостаёт детальной информации от автора темы....

нет разделения нет не в новом впу не в старом .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.5.2017, 19:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) *
отключили повторное заземление а потом меряли как счётчик считает при подключенной земле вместо нуля ,когда напряжение падает судя по всему и учёт не верный становится по прибору. Разве будет учёт верным после тоого как они землю воткнули вместо ноля ?

Елена, тип счетчика подскажите. Для некоторых счетчиков объединение нуля с землей после счетчика приводит к повышенным показаниям.
И еще вопрос: у вас все розетки без заземляющего контакта?

Сообщение отредактировал Null - 6.5.2017, 20:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Елена Кур   земля вместоноля в розетке   6.5.2017, 12:48
- - profeMaster   как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее...   6.5.2017, 12:56
|- - Елена Кур   вчера заметила кода электрик проверял соединение н...   6.5.2017, 13:05
|- - Елена Кур   Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как...   6.5.2017, 13:21
- - profeMaster   а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в...   6.5.2017, 13:10
- - profeMaster   так давайте фото похоже, что сделано разделение н...   6.5.2017, 13:22
|- - Елена Кур   Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так...   6.5.2017, 13:58
- - profeMaster   если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре...   6.5.2017, 14:24
|- - Елена Кур   на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас...   6.5.2017, 14:32
|- - profeMaster   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо...   6.5.2017, 14:58
- - Pantryk   А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/...   6.5.2017, 14:49
|- - Елена Кур   Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) А та кр...   6.5.2017, 16:35
|- - profeMaster   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто...   6.5.2017, 16:37
||- - Елена Кур   Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ...   6.5.2017, 16:55
|- - Null   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю...   6.5.2017, 19:59
|- - Елена Кур   Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип...   7.5.2017, 11:36
- - Rezo   Судя по всему, всё правильно электрики сделали: 1....   6.5.2017, 16:13
- - Pantryk   Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт...   6.5.2017, 17:55
|- - Елена Кур   сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по...   6.5.2017, 18:50
- - profeMaster   какие были провода раньше сейчас мало имеет значен...   6.5.2017, 19:12
|- - Елена Кур   новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ...   6.5.2017, 19:38
- - Pantryk   Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе...   6.5.2017, 19:45
|- - Елена Кур   для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл...   6.5.2017, 19:51
- - Елена Кур   а как надо тогда было красный подключить?   6.5.2017, 21:07
|- - Null   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как...   7.5.2017, 5:22
- - profeMaster   мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п...   6.5.2017, 22:23
- - Rezo   Странная тема.... текста много, а достоверной конк...   6.5.2017, 22:25
- - Елена Кур   1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог...   7.5.2017, 9:14
- - Y.Kharechko   Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013.   7.5.2017, 10:23
- - Dimka1   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас...   7.5.2017, 11:02
- - stydent64   Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ...   7.5.2017, 15:35
- - Елена Кур   всё просто была проводка при которой на вводе было...   7.5.2017, 16:30
- - Гость   Тему нужно закрыть.   7.5.2017, 21:31
- - Pantryk   Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку...   7.5.2017, 23:40
|- - Елена Кур   Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун...   8.5.2017, 15:56
|- - Null   Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес...   8.5.2017, 19:11
|- - Елена Кур   Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит...   8.5.2017, 20:43
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине...   8.5.2017, 10:04
- - Rezo   Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) * ...   8.5.2017, 21:01
|- - Елена Кур   Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б...   8.5.2017, 21:34
- - Pantryk   Если от той шины, что раньше была "заземление...   8.5.2017, 21:51
|- - Елена Кур   Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от...   8.5.2017, 22:12
- - savelij®   Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ...   8.5.2017, 22:55
|- - Елена Кур   У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка...   9.5.2017, 14:39
- - Гость   "пойду в суд" и проиграю.   9.5.2017, 15:17
- - Rezo   Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та...   9.5.2017, 15:53
- - Елена Кур   Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть...   9.5.2017, 18:07
|- - savelij®   Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в...   10.5.2017, 0:36
- - Елена Кур   какую роль играло соединение жилы воздушной линии ...   9.5.2017, 20:37
- - Rezo   Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл...   9.5.2017, 22:32


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 1:34