У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
|
|
|
![]() |
6.5.2017, 17:55
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата 2. Разделение вероятнее всего в щите со счётчиком, который на улице. Цитата а какая должна быть нагрузка что бы через заземление было напряжение ? Это зависит как подключено то, что вы называете заземлением. Что-то вы вроде поясняете, но яснее не становиться. Если они поменяли кабель по фасаду, то почему в щиток в доме приходит красный провод, ведь в новом кабеле такого цвета нет? Сфоткайте щиток более мелким планом, чтоб было видно что с другой стороны автоматов и как входящий кабель подключается. а еще фасад дома сфоткайте (если номер дома или улица попадает, можете закрасить), где эта сталь идет, к которой желто-зеленый провод теперь прикручен. А что за проект вы упомянули? Его увидеть можно? Цитата скажите под автоматами идёт одна полоска а потом ещё с проводами кто из них похожа на нулевую щину а кто на землю . Красный провод по подключен как земля Раз не маркированы то по факту могуть равнозначто быть и та и та. К сожалению в таком ракурсе по фотографии трудно сказать какой провод куда идет от этой шины. Попробуйте сфотографировать с разных ракурсов Цитата земля после отсоединения от нуля красная жила . Она пришла вне счётчика к щитку и к ней прикручена шина от которой провод идёт к розетке в которой только два контакта для фазы и ноля Раз эта шина идет на розетки в качестве второго провода, а заходит в дом мимо счетчика, то значит раньше, ноль через счетчик не проходил. А возня со счетчиком и установка нового вне дома.. Возможно вас подозревают в неучтенном потреблении электроэнергии. То, что на контакт розетки уходит провод не подключенный к счетчику говорит о том, что ранее подключение было выполнено неправильно. Уже умышленно или случайно не нам судить, но пересадить провода в щите скорее всего придется. Только теперь, чотб знать что куда, надо понять как в этом всем деле участвует сталь на фасаде и где появляется красный провод. Сообщение отредактировал Pantryk - 6.5.2017, 19:43 |
|
|
6.5.2017, 18:50
Сообщение
#3
|
|||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
сталь это земля к ней подключён зелёный - он же после в ВПУ через шину стал красный .
зелёный от заземления приходит на шину в новом впу а от туда подключение старым проводом с таким же значением жил каким он был при подключении когда было повторное заземление . Когда РЕН провод от ВЛ разделяли в 2000 году красный был как заземление ,синий как ноль - на фото старого счётчика видно там не переключали провод - синий был нулём заходит в счётчик - красный отдельно на шину под автомат . Раньше то красный был скручен с рен ВЛ и синим это видно на первом фото ,так же красный был подключен к земле .А теперь когда его отключили от нуля ,рен и кем он стал ? -просто земля - но схема проводов так же по дому что и была в 2000. Сей час земля не соединена с рен жилой -идёт мимо счётчика на шину и от туда расходится по разным направлениям ,при этом одна жила заходила в розетку под видом ноля . не знаю работала эта розетка или нет я не рискнула - отключила её и автомат через который в неё входила фаза . Куда теперь пошли остальные две жилы от шины заземления не знаю - возможно так же на розетки - как узнать куда они приходят чем проверить? как обнаружить жилы в цепи от жилы заземления не подключёно к рен проводу или нулю ,но возможно подключённой под видом ноля в розетках или люстрах подскажите кто из проводов был кем если раньше красный и синий были соединены вместе с рен проводом ВЛ на вводе ,а красный на вводе был заземлён . На фото вид подключения проводов Сообщение отредактировал savelij® - 6.5.2017, 19:24
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
||||
|
|||||
Елена Кур земля вместоноля в розетке 6.5.2017, 12:48
profeMaster как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее... 6.5.2017, 12:56
Елена Кур вчера заметила кода электрик проверял соединение н... 6.5.2017, 13:05
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как... 6.5.2017, 13:21
profeMaster а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в... 6.5.2017, 13:10
profeMaster так давайте фото
похоже, что сделано разделение н... 6.5.2017, 13:22
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так... 6.5.2017, 13:58
profeMaster если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре... 6.5.2017, 14:24
Елена Кур на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас... 6.5.2017, 14:32
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо... 6.5.2017, 14:58
Pantryk А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/... 6.5.2017, 14:49
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) А та кр... 6.5.2017, 16:35
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто... 6.5.2017, 16:37

Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ... 6.5.2017, 16:55
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю... 6.5.2017, 19:59
Елена Кур Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип... 7.5.2017, 11:36
Rezo Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1.... 6.5.2017, 16:13
profeMaster какие были провода раньше сейчас мало имеет значен... 6.5.2017, 19:12
Елена Кур новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ... 6.5.2017, 19:38
Pantryk Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе... 6.5.2017, 19:45
Елена Кур для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл... 6.5.2017, 19:51
Елена Кур а как надо тогда было красный подключить? 6.5.2017, 21:07
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как... 7.5.2017, 5:22
profeMaster мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п... 6.5.2017, 22:23
Rezo Странная тема.... текста много, а достоверной конк... 6.5.2017, 22:25
Елена Кур 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог... 7.5.2017, 9:14
Y.Kharechko Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013. 7.5.2017, 10:23
Dimka1 Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас... 7.5.2017, 11:02
stydent64 Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ... 7.5.2017, 15:35
Елена Кур всё просто была проводка при которой на вводе было... 7.5.2017, 16:30
Гость Тему нужно закрыть. 7.5.2017, 21:31
Pantryk Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку... 7.5.2017, 23:40
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун... 8.5.2017, 15:56
Null Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес... 8.5.2017, 19:11
Елена Кур Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит... 8.5.2017, 20:43
Rezo Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине... 8.5.2017, 10:04
Rezo Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) *
... 8.5.2017, 21:01
Елена Кур Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б... 8.5.2017, 21:34
Pantryk Если от той шины, что раньше была "заземление... 8.5.2017, 21:51
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от... 8.5.2017, 22:12
savelij® Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ... 8.5.2017, 22:55
Елена Кур У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка... 9.5.2017, 14:39
Гость "пойду в суд" и проиграю. 9.5.2017, 15:17
Rezo Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та... 9.5.2017, 15:53
Елена Кур Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть... 9.5.2017, 18:07
savelij® Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в... 10.5.2017, 0:36
Елена Кур какую роль играло соединение жилы воздушной линии ... 9.5.2017, 20:37
Rezo Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл... 9.5.2017, 22:32![]() ![]() |
|