Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ?

Елена Кур
сообщение 6.5.2017, 12:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 6.5.2017, 17:55
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
2. Разделение вероятнее всего в щите со счётчиком, который на улице.

Тогда на изоляторы воздушкой бы приходило 3 провода не так понял где находиться новый щит.
Цитата
а какая должна быть нагрузка что бы через заземление было напряжение ?

Это зависит как подключено то, что вы называете заземлением.
Что-то вы вроде поясняете, но яснее не становиться. Если они поменяли кабель по фасаду, то почему в щиток в доме приходит красный провод, ведь в новом кабеле такого цвета нет?
Сфоткайте щиток более мелким планом, чтоб было видно что с другой стороны автоматов и как входящий кабель подключается. а еще фасад дома сфоткайте (если номер дома или улица попадает, можете закрасить), где эта сталь идет, к которой желто-зеленый провод теперь прикручен.


А что за проект вы упомянули? Его увидеть можно?

Цитата
скажите под автоматами идёт одна полоска а потом ещё с проводами кто из них похожа на нулевую щину а кто на землю . Красный провод по подключен как земля

Раз не маркированы то по факту могуть равнозначто быть и та и та. К сожалению в таком ракурсе по фотографии трудно сказать какой провод куда идет от этой шины. Попробуйте сфотографировать с разных ракурсов

Цитата
земля после отсоединения от нуля красная жила . Она пришла вне счётчика к щитку и к ней прикручена шина от которой провод идёт к розетке в которой только два контакта для фазы и ноля

Раз эта шина идет на розетки в качестве второго провода, а заходит в дом мимо счетчика, то значит раньше, ноль через счетчик не проходил. А возня со счетчиком и установка нового вне дома.. Возможно вас подозревают в неучтенном потреблении электроэнергии. То, что на контакт розетки уходит провод не подключенный к счетчику говорит о том, что ранее подключение было выполнено неправильно. Уже умышленно или случайно не нам судить, но пересадить провода в щите скорее всего придется. Только теперь, чотб знать что куда, надо понять как в этом всем деле участвует сталь на фасаде и где появляется красный провод.

Сообщение отредактировал Pantryk - 6.5.2017, 19:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.5.2017, 18:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



сталь это земля к ней подключён зелёный - он же после в ВПУ через шину стал красный .
зелёный от заземления приходит на шину в новом впу а от туда подключение старым проводом с таким же значением жил каким он был при подключении когда было повторное заземление . Когда РЕН провод от ВЛ разделяли в 2000 году красный был как заземление ,синий как ноль - на фото старого счётчика видно там не переключали провод - синий был нулём заходит в счётчик - красный отдельно на шину под автомат . Раньше то красный был скручен с рен ВЛ и синим это видно на первом фото ,так же красный был подключен к земле .А теперь когда его отключили от нуля ,рен и кем он стал ? -просто земля - но схема проводов так же по дому что и была в 2000.

Прикрепленное изображение
вот пытаюсь понять что было до отключения повторного заземления когда красный был разделённым нулём -если это верное название - т.е рен поделили на синий и красный прикрученный к земле. синий в счётчике видно на фото а красный под автоматом то же на шине . всё работало . всё было под пломбой . Теперь красный стал земля идёт по шинам мимо счётчика и потом на розетку и ещё кудато .По плану там узо но его нет а стоят автоматы на каждую группу было 4 я один выкинула сегодня ,который подключал розетку в который входит земля вместо ноля

Сей час земля не соединена с рен жилой -идёт мимо счётчика на шину и от туда расходится по разным направлениям ,при этом одна жила заходила в розетку под видом ноля . не знаю работала эта розетка или нет я не рискнула - отключила её и автомат через который в неё входила фаза . Куда теперь пошли остальные две жилы от шины заземления не знаю - возможно так же на розетки - как узнать куда они приходят чем проверить?

как обнаружить жилы в цепи от жилы заземления не подключёно к рен проводу или нулю ,но возможно подключённой под видом ноля в розетках или люстрах

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

подскажите кто из проводов был кем если раньше красный и синий были соединены вместе с рен проводом ВЛ на вводе ,а красный на вводе был заземлён . На фото вид подключения проводов

Сообщение отредактировал savelij® - 6.5.2017, 19:24
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Елена Кур   земля вместоноля в розетке   6.5.2017, 12:48
- - profeMaster   как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее...   6.5.2017, 12:56
|- - Елена Кур   вчера заметила кода электрик проверял соединение н...   6.5.2017, 13:05
|- - Елена Кур   Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как...   6.5.2017, 13:21
- - profeMaster   а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в...   6.5.2017, 13:10
- - profeMaster   так давайте фото похоже, что сделано разделение н...   6.5.2017, 13:22
|- - Елена Кур   Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так...   6.5.2017, 13:58
- - profeMaster   если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре...   6.5.2017, 14:24
|- - Елена Кур   на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас...   6.5.2017, 14:32
|- - profeMaster   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо...   6.5.2017, 14:58
- - Pantryk   А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/...   6.5.2017, 14:49
|- - Елена Кур   Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) А та кр...   6.5.2017, 16:35
|- - profeMaster   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто...   6.5.2017, 16:37
||- - Елена Кур   Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ...   6.5.2017, 16:55
|- - Null   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю...   6.5.2017, 19:59
|- - Елена Кур   Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип...   7.5.2017, 11:36
- - Rezo   Судя по всему, всё правильно электрики сделали: 1....   6.5.2017, 16:13
- - Pantryk   Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт...   6.5.2017, 17:55
|- - Елена Кур   сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по...   6.5.2017, 18:50
- - profeMaster   какие были провода раньше сейчас мало имеет значен...   6.5.2017, 19:12
|- - Елена Кур   новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ...   6.5.2017, 19:38
- - Pantryk   Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе...   6.5.2017, 19:45
|- - Елена Кур   для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл...   6.5.2017, 19:51
- - Елена Кур   а как надо тогда было красный подключить?   6.5.2017, 21:07
|- - Null   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как...   7.5.2017, 5:22
- - profeMaster   мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п...   6.5.2017, 22:23
- - Rezo   Странная тема.... текста много, а достоверной конк...   6.5.2017, 22:25
- - Елена Кур   1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог...   7.5.2017, 9:14
- - Y.Kharechko   Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013.   7.5.2017, 10:23
- - Dimka1   Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас...   7.5.2017, 11:02
- - stydent64   Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ...   7.5.2017, 15:35
- - Елена Кур   всё просто была проводка при которой на вводе было...   7.5.2017, 16:30
- - Гость   Тему нужно закрыть.   7.5.2017, 21:31
- - Pantryk   Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку...   7.5.2017, 23:40
|- - Елена Кур   Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун...   8.5.2017, 15:56
|- - Null   Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес...   8.5.2017, 19:11
|- - Елена Кур   Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит...   8.5.2017, 20:43
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине...   8.5.2017, 10:04
- - Rezo   Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) * ...   8.5.2017, 21:01
|- - Елена Кур   Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б...   8.5.2017, 21:34
- - Pantryk   Если от той шины, что раньше была "заземление...   8.5.2017, 21:51
|- - Елена Кур   Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от...   8.5.2017, 22:12
- - savelij®   Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ...   8.5.2017, 22:55
|- - Елена Кур   У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка...   9.5.2017, 14:39
- - Гость   "пойду в суд" и проиграю.   9.5.2017, 15:17
- - Rezo   Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та...   9.5.2017, 15:53
- - Елена Кур   Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть...   9.5.2017, 18:07
|- - savelij®   Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в...   10.5.2017, 0:36
- - Елена Кур   какую роль играло соединение жилы воздушной линии ...   9.5.2017, 20:37
- - Rezo   Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл...   9.5.2017, 22:32


Тема закрытаОткрыть тему