земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
6.5.2017, 12:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
|
|
|
![]() |
6.5.2017, 14:49
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/зеленый провод примотали куда идет? В землю? С чем нибудь еще соединяется? Если нет, то они вам попытались систему заземления ТТ сделать. А эта система требует УЗО на всех групповых линиях.
Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли? |
|
|
6.5.2017, 16:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/зеленый провод примотали куда идет? В землю? С чем нибудь еще соединяется? Если нет, то они вам попытались систему заземления ТТ сделать. А эта система требует УЗО на всех групповых линиях. Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли? желто зелёный примотан к земле и от туда на шину к счётчика и в дом к шине у старого счётчика и потом к этой шине ещё три провода было примотано ,один из которых входил в розетку вместо нуля . Я как нашла это провод от шины отключила и розетку полностью осталось ещё два куда то идут может и в другие розетки вместо нуля. По второму вопросу - да они полностью поменяли провод это видно на первом нет цветов кроме голубого он был ноль после разделения рен на ноль и землю . А теперь на втором проводе видно зелёный земля ,ноль с синей полосой ,белый фаза . Они делали назло я официально обратилась в сети а их предложение не официально отвергла и тут 2 месяца они изголяются - то им проект поддельным кажется -то счётчик купленный новый с магнитом ездил на их личную проверку ,после они прибором опять в нём что то искали , отключили повторное заземление а потом меряли как счётчик считает при подключенной земле вместо нуля ,когда напряжение падает судя по всему и учёт не верный становится по прибору. Прибор у ни для проверки погрешности энергомера для импульсных счётчиков .Разве будет учёт верным после тоого как они землю воткнули вместо ноля ? Что делать разделить рен в новом впу при мощи гзш или заставить из на вводе по проекту разделить как было рен провод ? тяжело понять, какой именно а какая должна быть нагрузка что бы через заземление было напряжение ? что включить холодильник включен и комп лампа всё стиралку жалко вдруг плата сгоритПо проекту повторное заземление до вводного автомата . Можно тогда разделить его до автомата в впу на фасаде ? ..... при включении мощной нагрузки через заземление пойдет ток. косвенно проверить можно, если отсоединить (только сами это не делайте) заземление от контура. Если в розетке заземление, а не ноль, то не будет разницы потенциалов, и техника не будет работать. Судя по всему, всё правильно электрики сделали: 1. Изначально разделение не совсем "корректно" было выполнено 2. Разделение вероятнее всего в щите со счётчиком, который на улице. Так это же видно - новый спускающийся плоский, а прежний был круглой формы. PS: Недостаёт детальной информации от автора темы.... нет разделения нет не в новом впу не в старом . |
|
|
6.5.2017, 16:37
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
желто зелёный примотан к земле и от туда на шину к счётчика и в дом к шине у старого счётчика и потом к этой шине ещё три провода было примотано ,один из которых входил в розетку вместо нуля . то есть электрики от нового щитка повели земляный провод в дом к старому щитку и подключили к его нулевой шине? Цвет провода перепутать нельзя? |
|
|
6.5.2017, 16:55
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
то есть электрики от нового щитка повели земляный провод в дом к старому щитку и подключили к его нулевой шине? Цвет провода перепутать нельзя? нет они не думали они просто землю ввели вместо ноля какие измерения помогут определить что земля используются вместо ноля? каким прибором что пощупать на проводке ? пойду куплю прибор буду проверять где у меня какой провод от шин разбежался . по дому всё под штукатуркой не открытая проводка трёхжильная одноцветная [attachment=50572:____.jpg] скажите под автоматами идёт одна полоска а потом ещё с проводами кто из них похожа на нулевую щину а кто на землю . Красный провод по подключен как земля Сообщение отредактировал Елена Кур - 6.5.2017, 16:59 |
|
|
Елена Кур земля вместоноля в розетке 6.5.2017, 12:48
profeMaster как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее... 6.5.2017, 12:56
Елена Кур вчера заметила кода электрик проверял соединение н... 6.5.2017, 13:05
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как... 6.5.2017, 13:21
profeMaster а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в... 6.5.2017, 13:10
profeMaster так давайте фото
похоже, что сделано разделение н... 6.5.2017, 13:22
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так... 6.5.2017, 13:58
profeMaster если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикре... 6.5.2017, 14:24
Елена Кур на фото белый провод заземлённый выгорел и он крас... 6.5.2017, 14:32
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32) на фо... 6.5.2017, 14:58
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю... 6.5.2017, 19:59
Елена Кур Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип... 7.5.2017, 11:36
Rezo Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1.... 6.5.2017, 16:13
Pantryk Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт... 6.5.2017, 17:55
Елена Кур сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по... 6.5.2017, 18:50
profeMaster какие были провода раньше сейчас мало имеет значен... 6.5.2017, 19:12
Елена Кур новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ... 6.5.2017, 19:38
Pantryk Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе... 6.5.2017, 19:45
Елена Кур для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл... 6.5.2017, 19:51
Елена Кур а как надо тогда было красный подключить? 6.5.2017, 21:07
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как... 7.5.2017, 5:22
profeMaster мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п... 6.5.2017, 22:23
Rezo Странная тема.... текста много, а достоверной конк... 6.5.2017, 22:25
Елена Кур 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог... 7.5.2017, 9:14
Y.Kharechko Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013. 7.5.2017, 10:23
Dimka1 Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас... 7.5.2017, 11:02
stydent64 Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ... 7.5.2017, 15:35
Елена Кур всё просто была проводка при которой на вводе было... 7.5.2017, 16:30
Гость Тему нужно закрыть. 7.5.2017, 21:31
Pantryk Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку... 7.5.2017, 23:40
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун... 8.5.2017, 15:56
Null Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес... 8.5.2017, 19:11
Елена Кур Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит... 8.5.2017, 20:43
Rezo Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине... 8.5.2017, 10:04
Rezo Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) *
... 8.5.2017, 21:01
Елена Кур Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б... 8.5.2017, 21:34
Pantryk Если от той шины, что раньше была "заземление... 8.5.2017, 21:51
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от... 8.5.2017, 22:12
savelij® Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ... 8.5.2017, 22:55
Елена Кур У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка... 9.5.2017, 14:39
Гость "пойду в суд" и проиграю. 9.5.2017, 15:17
Rezo Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та... 9.5.2017, 15:53
Елена Кур Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть... 9.5.2017, 18:07
savelij® Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в... 10.5.2017, 0:36
Елена Кур какую роль играло соединение жилы воздушной линии ... 9.5.2017, 20:37
Rezo Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл... 9.5.2017, 22:32![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 1:46 |
|
|
|
|