Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_Иван Иванович653783_*
сообщение 5.5.2017, 10:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, у меня небольшое предприятие . В наличии несколько станков, контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы . Мне необходимо заземлить станки как согласно правилам это требуется сделать? Можно ли заземлить с помощью трубы в которой проложен кабель, требуется ли чтобы точка заземления была отмаркирована спец символов было видно соединение итд.
Подскажите пожалуйста ГОСТы, снипы ...чем руководствоватся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2017, 12:04
Сообщение #2





Гости






Цитата(Иван Иванович653783 @ 5.5.2017, 10:09) *
Здравствуйте, у меня небольшое предприятие . . ,

Цитата
В наличии несколько станков, контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы

Вдоль стены это внутри цеха или снаружи в земле?
Цитата
Мне необходимо заземлить станки как согласно правилам это требуется сделать? Можно ли заземлить с помощью трубы в которой проложен кабель ...

Можно, для этого труба должна быть приварена к контуру заземления. А на вводе в станок к трубе приваривается болт, от которого голым гибким медным проводником идёт соединение с точкой заземления станка, там обычно имеется значок заземления.
Цитата
требуется ли чтобы точка заземления была отмаркирована спец символов было видно соединение итд.

Да.
Цитата
Подскажите пожалуйста ГОСТы, снипы ...чем руководствоватся

Начните с Правил устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.7.
Вы ничего не написали о самом заземляющем устройстве, конфигурация ЗУ, материал, размеры, количество заземлителей. Выполнялись ли замеры электролабораторией? Имеется ли у Вас ответственный за электрохозяйство, штат электромонтёров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2017, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18178
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2017, 12:04) *
Можно, для этого труба должна быть приварена к контуру заземления.

Вряд ли на производстве ТТ (тем более IT). В TN труба должна иметь соединение с защитным (защитным нулевым) проводником ЭУ, прежде всего. Заземление в этом случае "повторное".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2017, 21:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 5.5.2017, 18:54) *
... В TN труба должна иметь соединение с защитным (защитным нулевым) проводником ЭУ, прежде всего. ...

" ... контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы ..." - если это выполнено внутри здания (не в земле), что это будет, как не защитный проводник? Дополнительные вопросы по устройству ЗУ я задал ТС в моём предыдущем сообщении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2017, 0:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18178
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2017, 21:00) *
" ... контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы ..." - если это выполнено внутри здания (не в земле), что это будет, как не защитный проводник?

Это будет "Защитный заземляющий проводник" . Я же говорил о "Нулевом защитном проводнике" (см.п.1.7.34)
Насчет обязательного приваривания трубы вы не правы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2017, 15:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18178
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Г-н "сочувствующий", по-больше внимания.
Цитата(Олега @ 6.5.2017, 0:12) *
Насчет обязательного приваривания трубы вы не правы.

Здесь речь о необязательности использования (исключительно) сварки. В обоих приведенных пунктах возможно использование иных методов соединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иван Иванович653783   Заземление оборудования   5.5.2017, 10:09
- - Гость сочувствующий   Цитата(Иван Иванович653783 @ 5.5.2017, 10...   5.5.2017, 12:04
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2017, 12...   5.5.2017, 18:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 5.5.2017, 18:54) ... В TN ...   5.5.2017, 21:00
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2017, 21...   6.5.2017, 0:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 0:12) ... ... Ц...   6.5.2017, 10:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 0:12) ... Насчет...   6.5.2017, 12:31
|- - Олега   Г-н "сочувствующий", по-больше внимания....   6.5.2017, 15:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 15:02) ... Здесь...   6.5.2017, 18:36
- - Олега   Какие ещё "или" ? Фантазии ? В скобках ...   6.5.2017, 12:17
- - Олега   1.7.139 и 543.3 Электрическая непрерывность защитн...   6.5.2017, 13:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 13:00) 1.7.139 и...   6.5.2017, 14:25
- - Олега   Так что, есть разница меж " труба должна быть...   6.5.2017, 21:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 21:20) Так что, ...   7.5.2017, 9:40
- - Олега   Ничего страшного, к станку ведь не приварили и уст...   7.5.2017, 10:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:51
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены