земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
6.5.2017, 12:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
У нас в доме с 2000года была проводка при которой было на вводе сделано повторное заземление нулевого провода. Вчера электрик от нуля отсоединил заземление . Теперь в дом через счётчик заходит фаза и ноль -незаземлённый ,а земля на отдельной шине . В результате в розетке вместо нуля сидит земля и фаза и всё. Как бы перепутано что ли . Что теперь буделать? Можно ли что бы вместо нуля в розетку был подключёна земля ? Я не знаю что делать. Пошла в сети с претензией. Сказали ноль заземлят 10 ,а теперь что у меня в сети происходит от такого подключения? что электрик специально это сделал что назло или так надо? не понимаю ПОМОГИТЕ
|
|
|
![]() |
6.5.2017, 14:24
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
если вы знаете, что такое PEN и сумели фото прикрепить (обычно это не все могут сделать), то верю в ваше понимание происходящего
единственное, на фото ввода видно кабель с белой, желтой и синей жилами, а там где щиток, вы говорите провод заземления красный. если место с соединением проводов не видно, то вряд ли те электрики так напутали. если действительно ноль с землей перепутаны, и где-то есть заземленый корпус, то он будет биться током при работе какого-нибудь оборудования, что, конечно же, ненормально и опасно. в общем, не видно остальных проводов на фото, кусочка щита мало. |
|
|
6.5.2017, 14:32
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
на фото белый провод заземлённый выгорел и он красный под оплёткой. Я позвонила в сети они не верят, электрик послал меня мотивируя это тем что в доме не подключал а только на вводе переделала какему кажется верно и всё хорошо. Но по факту красный который теперь земля разъединён в розетке заместо ноля. сети сказали что приедут вечером и проверят напряжение на заземлении . Что должно быть если земля введена вместо нуля какое напряжение подскажите что бы знать какие параметры отследить? какие приборы они должны использовать для этих процедур?какое напряжение на заземлении при измерении если земля подключена вместо нуля? Сообщение отредактировал savelij® - 6.5.2017, 19:25
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
|
|
6.5.2017, 14:58
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
на фото белый провод заземлённый выгорел и он красный под оплёткой. тяжело понять, какой именно на с фото с новым видно только три. желтый болтом прикручен к арматуре. Арматура от контура заземления идет? белый провод, допустим, фаза. Он и есть выгоревший красный? синий (на фото он голубоватый), допустим, ноль. на счетчик должны зайти фаза и ноль. после счетчика ноль может пойти на шину заземления (разделяется на PE и N), а оттуда на свою шину, а с нее уже на автоматы. к шине заземления должна пойти земля. По идее, это тот желтый провод, который болтом прикручен. это для системы заземления TN-C-S. Возможен вариант с разделением PEN до счетчика. Возможен вариант с одной шиной на всё. какое напряжение на заземлении при измерении если земля подключена вместо нуля? при включении мощной нагрузки через заземление пойдет ток. косвенно проверить можно, если отсоединить (только сами это не делайте) заземление от контура. Если в розетке заземление, а не ноль, то не будет разницы потенциалов, и техника не будет работать. Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли? у меня тоже такой вопрос был, так как на старом вводе 4 провода насчитал, а на новом 3. Но решил "работать" с имеющимся |
|
|
Елена Кур земля вместоноля в розетке 6.5.2017, 12:48
profeMaster как вы узнали, что в розетке земля? И розетка имее... 6.5.2017, 12:56
Елена Кур вчера заметила кода электрик проверял соединение н... 6.5.2017, 13:05
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 13:56) как... 6.5.2017, 13:21
profeMaster а нулевая шина в щитке имеется? и зачем электрик в... 6.5.2017, 13:10
profeMaster так давайте фото
похоже, что сделано разделение н... 6.5.2017, 13:22
Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 14:22) так... 6.5.2017, 13:58
Pantryk А та круглая сталь на фасаде, к которой они желто/... 6.5.2017, 14:49
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49) А та кр... 6.5.2017, 16:35
profeMaster Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 16:24) желто... 6.5.2017, 16:37

Елена Кур Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 16:37) то ... 6.5.2017, 16:55
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 17:35) отклю... 6.5.2017, 19:59
Елена Кур Цитата(Null @ 6.5.2017, 19:59) Елена, тип... 7.5.2017, 11:36
Rezo Судя по всему, всё правильно электрики сделали:
1.... 6.5.2017, 16:13
Pantryk Цитата2. Разделение вероятнее всего в щите со счёт... 6.5.2017, 17:55
Елена Кур сталь это земля к ней подключён зелёный - он же по... 6.5.2017, 18:50
profeMaster какие были провода раньше сейчас мало имеет значен... 6.5.2017, 19:12
Елена Кур новый впу всё под пломбой весь щит .торчит только ... 6.5.2017, 19:38
Pantryk Цитата.Почему при отключении земли красный стал зе... 6.5.2017, 19:45
Елена Кур для чего красную жилу раньше присоединяли к заземл... 6.5.2017, 19:51
Елена Кур а как надо тогда было красный подключить? 6.5.2017, 21:07
Null Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 21:07) а как... 7.5.2017, 5:22
profeMaster мы не знаем, как у вас красный подключен сейчас, п... 6.5.2017, 22:23
Rezo Странная тема.... текста много, а достоверной конк... 6.5.2017, 22:25
Елена Кур 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевог... 7.5.2017, 9:14
Y.Kharechko Посмотрите ГОСТ 30331.1–2013. 7.5.2017, 10:23
Dimka1 Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 12:48) У нас... 7.5.2017, 11:02
stydent64 Какой-то чёс непонятный. Что-то сильно накручено. ... 7.5.2017, 15:35
Елена Кур всё просто была проводка при которой на вводе было... 7.5.2017, 16:30
Гость Тему нужно закрыть. 7.5.2017, 21:31
Pantryk Цитатат.е. заемеление подключено как нольв розетку... 7.5.2017, 23:40
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 7.5.2017, 23:40) Для фун... 8.5.2017, 15:56
Null Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) . ес... 8.5.2017, 19:11
Елена Кур Цитата(Null @ 8.5.2017, 19:11) Это значит... 8.5.2017, 20:43
Rezo Цитата(Pantryk)Вот те провода, которые на той шине... 8.5.2017, 10:04
Rezo Цитата(Null)Цитата(Елена Кур @ 8.5.2017, 16:56) *
... 8.5.2017, 21:01
Елена Кур Цитата(Rezo @ 8.5.2017, 21:01) Давай не б... 8.5.2017, 21:34
Pantryk Если от той шины, что раньше была "заземление... 8.5.2017, 21:51
Елена Кур Цитата(Pantryk @ 8.5.2017, 21:51) Если от... 8.5.2017, 22:12
savelij® Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться ... 8.5.2017, 22:55
Елена Кур У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный ка... 9.5.2017, 14:39
Гость "пойду в суд" и проиграю. 9.5.2017, 15:17
Rezo Цитата"пойду в суд" и проиграю.Именно та... 9.5.2017, 15:53
Елена Кур Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть... 9.5.2017, 18:07
savelij® Цитата(Елена Кур @ 9.5.2017, 18:07) ... в... 10.5.2017, 0:36
Елена Кур какую роль играло соединение жилы воздушной линии ... 9.5.2017, 20:37
Rezo Цитата(Елена Кур)Так разве можно жилу которая в эл... 9.5.2017, 22:32![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 5:12 |
|
|
|
|