Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление оборудования , Нормативные документы

Гость_Иван Иванович653783_*
сообщение 5.5.2017, 10:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, у меня небольшое предприятие . В наличии несколько станков, контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы . Мне необходимо заземлить станки как согласно правилам это требуется сделать? Можно ли заземлить с помощью трубы в которой проложен кабель, требуется ли чтобы точка заземления была отмаркирована спец символов было видно соединение итд.
Подскажите пожалуйста ГОСТы, снипы ...чем руководствоватся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2017, 12:04
Сообщение #2





Гости






Цитата(Иван Иванович653783 @ 5.5.2017, 10:09) *
Здравствуйте, у меня небольшое предприятие . . ,

Цитата
В наличии несколько станков, контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы

Вдоль стены это внутри цеха или снаружи в земле?
Цитата
Мне необходимо заземлить станки как согласно правилам это требуется сделать? Можно ли заземлить с помощью трубы в которой проложен кабель ...

Можно, для этого труба должна быть приварена к контуру заземления. А на вводе в станок к трубе приваривается болт, от которого голым гибким медным проводником идёт соединение с точкой заземления станка, там обычно имеется значок заземления.
Цитата
требуется ли чтобы точка заземления была отмаркирована спец символов было видно соединение итд.

Да.
Цитата
Подскажите пожалуйста ГОСТы, снипы ...чем руководствоватся

Начните с Правил устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.7.
Вы ничего не написали о самом заземляющем устройстве, конфигурация ЗУ, материал, размеры, количество заземлителей. Выполнялись ли замеры электролабораторией? Имеется ли у Вас ответственный за электрохозяйство, штат электромонтёров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иван Иванович653783   Заземление оборудования   5.5.2017, 10:09
- - Гость сочувствующий   Цитата(Иван Иванович653783 @ 5.5.2017, 10...   5.5.2017, 12:04
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2017, 12...   5.5.2017, 18:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 5.5.2017, 18:54) ... В TN ...   5.5.2017, 21:00
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2017, 21...   6.5.2017, 0:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 0:12) ... ... Ц...   6.5.2017, 10:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 0:12) ... Насчет...   6.5.2017, 12:31
|- - Олега   Г-н "сочувствующий", по-больше внимания....   6.5.2017, 15:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 15:02) ... Здесь...   6.5.2017, 18:36
- - Олега   Какие ещё "или" ? Фантазии ? В скобках ...   6.5.2017, 12:17
- - Олега   1.7.139 и 543.3 Электрическая непрерывность защитн...   6.5.2017, 13:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 13:00) 1.7.139 и...   6.5.2017, 14:25
- - Олега   Так что, есть разница меж " труба должна быть...   6.5.2017, 21:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.5.2017, 21:20) Так что, ...   7.5.2017, 9:40
- - Олега   Ничего страшного, к станку ведь не приварили и уст...   7.5.2017, 10:01