Перекос фаз , Как устранить перкос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз , Как устранить перкос фаз |
30.4.2017, 22:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2017 Пользователь №: 52215 |
В кафе Стоит автомат фирма Шнайдер 160 А при разнице токов более 30-40 % автомат "вырубает" используется 3 фазная сеть . Устранить путем перераспределения нагрузки по фазам не удалось, так как алгоритма использывания приборов зависит от человеческого фактара (повара) все приборы включают по необходимости. Стоят две плиты по 7.5 кв печь 3 кв гриль 1,5 кв 2 микроволновки. Как устронить данную проблему?
|
|
|
![]() |
3.5.2017, 23:29
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2017 Пользователь №: 52215 |
вырубает автомат,даже при малом перекосе даже если включена одна плита и какая либа группа разеток! Но при стабильной нагрузке не выбивает!
Достаточно много электриков смотрели эту проблему, но так выход из ситуации не решен! Автомат на 160 А с узо. по умолчанию работают 3 морозильника 3 холодильника! на каждую группу приборов стоит отдельно автомат с узо, но они не срабатывают!главный автомат тоже не первой свежести! САм автомат |
|
|
Dmx Перекос фаз 30.4.2017, 22:40
savelij® С номиналом автомата ничего не попутали? И что за ... 30.4.2017, 23:29
ЛЕША Цитата(Dmx @ 1.5.2017, 2:40) две плиты по... 1.5.2017, 3:16
Костян челябинский Цитата(ЛЕША @ 1.5.2017, 5:16) Чего-то Вы ... 1.5.2017, 7:01
Roman D Автомат перекоса существует; но его ставят только ... 2.5.2017, 1:02
Сунцов Денис Шнайдер только название, и не более.
Возможно, Вам... 2.5.2017, 21:58
Roman D А еще бывает стык алюминия с медью, который греетс... 2.5.2017, 23:24
Олега Цитата(ЛЕША @ 1.5.2017, 3:16) Чего-то Вы ... 4.5.2017, 0:06
Roman D ЦитатаУважаемый Потребитель!
Большое Спасибо з... 4.5.2017, 5:36
Pantryk А теперь еще нужна схема подключения, только не од... 4.5.2017, 9:10![]() ![]() ![]() |
|