Подключение электрокалорифера приточной установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение электрокалорифера приточной установки |
| Гость_levels_* |
3.5.2017, 8:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Имеется проект по вентиляции, в котором применяются приточные установки с электрическими обогревателями. В обогревателях стоит 4 и 7 ТЭНов соответственно, каждый по 220 В, 2 кВт. Необходимо собрать щит для управления установками. В щит будет приходить 380 В. Управление ТЭНами планируется двухступенчатое. Собственно вопрос: как правильно сгруппировать ТЭНы? Варианты следующие: 1. для установки с 4 ТЭНами а. две группы по 2 ТЭНа, на одной из фаз будет висеть 2 ТЭНа. Каждая группа будет управляться от одного контактора. Немного сомневаюсь в правильность этого подключения. б. одна группа с 1 ТЭНом, вторая - из трех ТЭНов. Группа с одним тэном будет подключаться к одной фазе и питаться соответственно 220 В. Группа с 3 ТЭНами будет подключаться звездой, на каждом ТЭНе будет 220 В. 2. для установки с 7 ТЭНами а. две группы, в одной 3 ТЭНа, в другой 4 ТЭНа. ТЭНы подключаются звездой. Буду благодарен за любой комментарий. |
|
|
![]() |
3.5.2017, 9:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А как может быть половина проекта?
-------------------- |
|
|
levels Подключение электрокалорифера приточной установки 3.5.2017, 8:45
Костян челябинский Но ведь проект есть... 3.5.2017, 9:17
levels Проект есть по вентиляции, а по автоматике его нет... 3.5.2017, 9:22
rosck ТЭНы соединяйте как удобно Вам. А вот в схеме нужн... 3.5.2017, 18:17
zendo057 Если установка 3х фазная то количество тенов должн... 3.5.2017, 20:41
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 3.5.2017, 20:41) Если у... 3.5.2017, 20:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 2:28 |
|
|
|
|