Помогите с расчетами , Делитель или ...? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите с расчетами , Делитель или ...? |
23.4.2017, 16:54
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 |
Доброго времени суток. Есть выше приведенная реально существующая и работающая схема. Помогите разобраться в расчетах. Не могу сообразить чем руководствовались проектировщики при разработке данной схемы. Если это делитель напряжения то у меня при расчетах получается Uвых=150В. А если это простой гаситель на резисторе (в данном случае он представлен суммой R1+R19 для уменьшения мощности каждого элемента) тогда мне непонятно зачем нужен R20??? Просто при ремонте данных схем не всегда есть возможность поставить все согласно номинала. В зависимости что есть на складе есть возможность ставить вместо катушки ( проще говоря электромагнита с реле на герконе) обычные реле постоянного тока напряжением 12, 24, 110 вольт. Помогите разобраться с расчетами если изменить схему. Мост и кондер в расчет не беру так как это тупо фильтр. Есть примерно такие же схемы, но без R20 там вроде все понятно что остальное это гасящий резистор (сопротивление общее там соответственно другое). В данной схеме все резисторы двухваттные МЛТ-2 по 33 кОм. Объясните что к чему. |
|
|
||
![]() |
1.5.2017, 9:45
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 |
off.open, напряжение на входе не 300 вольт, а 3000 Вольт. Тогда и на выходе напряжение будет судя по ошибке в 1 разряд видимо 150 вольт. И зачем же перерабатывать схему если применять электромеханическое реле? Ведь что в реле с герконом, что в других напряжение прикладывать к катушке, которая создаёт магнитное поле, просто принцип замыкания комутируемых контактов различен и он ни как не влияет на саму катушку. Или я не прав?
Сообщение отредактировал JagaBum - 1.5.2017, 12:25 |
|
|
JagaBum Помогите с расчетами 23.4.2017, 16:54
Dimka1 Uвых=Uвх*r0/(r0+R1+R2+...+R19)
где r0=R20*P1/(R20+... 23.4.2017, 18:29
off.open Цитата(Dimka1 @ 23.4.2017, 19:29) Uвых=Uв... 30.4.2017, 9:22
Rezo Цитата(JagaBum)у меня при расчетах получается Uвых... 23.4.2017, 18:42
Roman D И желательно всю эту беду испытать на точность и л... 23.4.2017, 18:49
Rezo Цитата(Roman D)....желательно....испытать на точно... 23.4.2017, 18:54
Dimka1 Цитата(Rezo @ 23.4.2017, 18:54) Как раз д... 23.4.2017, 19:51
Roman D Цитата(Dimka1 @ 23.4.2017, 18:51) R20 вып... 23.4.2017, 20:36
Dimka1 Цитата(Roman D @ 23.4.2017, 20:36) Его ну... 23.4.2017, 20:52
Rezo Цитата(Dimka1)R20 выполняет защитную функциюПолнос... 23.4.2017, 23:34
JagaBum Dimka1, Насколько я понял посчитано по по формула... 24.4.2017, 1:29
Dimka1 Цитата(JagaBum @ 24.4.2017, 1:29) Исходя ... 24.4.2017, 6:54
JagaBum Dimka1, Конкретно в этой схеме применяется пленоч... 24.4.2017, 14:44
Dimka1 Цитата(JagaBum @ 24.4.2017, 14:44) Dimka1... 24.4.2017, 16:12
Rezo Извиняюсь за вмешательство.
Цитата(Dimka1)Горят, п... 24.4.2017, 17:29
Dimka1 Цитата(Rezo @ 24.4.2017, 17:29) Извиняюсь... 24.4.2017, 18:42
Rezo Rцепи=19*33000+R20*1510/R20+1510=628444 Ом
Ток все... 24.4.2017, 19:07
JagaBum Dimka1, да с резистором проблем нет. Есть реле 12... 27.4.2017, 3:58
Dimka1 Цитата(JagaBum @ 27.4.2017, 3:58) Dimka1,... 27.4.2017, 7:24
JagaBum Dimka1, данная плата установлена под вагоном в ящи... 27.4.2017, 12:16
Dimka1 а напряжение 3000 в синусоидальное 50Гц?
Схема как... 27.4.2017, 17:37
JagaBum Dimka1, схема индикации наличия в магистрали напря... 30.4.2017, 2:03
off.open Цитата(JagaBum @ 1.5.2017, 10:45) off.ope... 1.5.2017, 19:21
JagaBum off.open, ну да согласен, мощность, а соответствен... 2.5.2017, 2:05
Roman D C учетом того, то напряжение в контактной сети мож... 2.5.2017, 9:04
off.open Для расчета так и так нужно знать параметры электр... 2.5.2017, 18:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 12:53 |
|
|
|
|