Помогите с расчетами , Делитель или ...? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите с расчетами , Делитель или ...? |
23.4.2017, 16:54
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 |
Доброго времени суток. Есть выше приведенная реально существующая и работающая схема. Помогите разобраться в расчетах. Не могу сообразить чем руководствовались проектировщики при разработке данной схемы. Если это делитель напряжения то у меня при расчетах получается Uвых=150В. А если это простой гаситель на резисторе (в данном случае он представлен суммой R1+R19 для уменьшения мощности каждого элемента) тогда мне непонятно зачем нужен R20??? Просто при ремонте данных схем не всегда есть возможность поставить все согласно номинала. В зависимости что есть на складе есть возможность ставить вместо катушки ( проще говоря электромагнита с реле на герконе) обычные реле постоянного тока напряжением 12, 24, 110 вольт. Помогите разобраться с расчетами если изменить схему. Мост и кондер в расчет не беру так как это тупо фильтр. Есть примерно такие же схемы, но без R20 там вроде все понятно что остальное это гасящий резистор (сопротивление общее там соответственно другое). В данной схеме все резисторы двухваттные МЛТ-2 по 33 кОм. Объясните что к чему. |
|
|
||
![]() |
23.4.2017, 18:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Uвых=Uвх*r0/(r0+R1+R2+...+R19)
где r0=R20*P1/(R20+P1) Соответственно на реле будет напряжение u=1.41*Uвых Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2017, 18:40 |
|
|
30.4.2017, 9:22
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Uвых=Uвх*r0/(r0+R1+R2+...+R19) Не знаю как Вы считали ... имхо ... надо просто вычислить ток через делитель и умножить на сопротивления делителя.где r0=R20*P1/(R20+P1) Соответственно на реле будет напряжение u=1.41*Uвых У меня получилось на входе моста (запрашиваемое автором - Uвых.) - 15В. Вполне нормальное напряжение для питания катушки на 12В . Мне кажется, если потребуется применять реле, с катушками на другое напряжение, достаточно поменять точку подключения в цепи резисторов, это относится к герконовым реле. Для подключения электромеханических реле, вместо герконовых, схема потребует полной переработки. Сообщение отредактировал off.open - 30.4.2017, 10:10 |
|
|
JagaBum Помогите с расчетами 23.4.2017, 16:54
Rezo Цитата(JagaBum)у меня при расчетах получается Uвых... 23.4.2017, 18:42
Roman D И желательно всю эту беду испытать на точность и л... 23.4.2017, 18:49
Rezo Цитата(Roman D)....желательно....испытать на точно... 23.4.2017, 18:54
Dimka1 Цитата(Rezo @ 23.4.2017, 18:54) Как раз д... 23.4.2017, 19:51
Roman D Цитата(Dimka1 @ 23.4.2017, 18:51) R20 вып... 23.4.2017, 20:36
Dimka1 Цитата(Roman D @ 23.4.2017, 20:36) Его ну... 23.4.2017, 20:52
Rezo Цитата(Dimka1)R20 выполняет защитную функциюПолнос... 23.4.2017, 23:34
JagaBum Dimka1, Насколько я понял посчитано по по формула... 24.4.2017, 1:29
Dimka1 Цитата(JagaBum @ 24.4.2017, 1:29) Исходя ... 24.4.2017, 6:54
JagaBum Dimka1, Конкретно в этой схеме применяется пленоч... 24.4.2017, 14:44
Dimka1 Цитата(JagaBum @ 24.4.2017, 14:44) Dimka1... 24.4.2017, 16:12
Rezo Извиняюсь за вмешательство.
Цитата(Dimka1)Горят, п... 24.4.2017, 17:29
Dimka1 Цитата(Rezo @ 24.4.2017, 17:29) Извиняюсь... 24.4.2017, 18:42
Rezo Rцепи=19*33000+R20*1510/R20+1510=628444 Ом
Ток все... 24.4.2017, 19:07
JagaBum Dimka1, да с резистором проблем нет. Есть реле 12... 27.4.2017, 3:58
Dimka1 Цитата(JagaBum @ 27.4.2017, 3:58) Dimka1,... 27.4.2017, 7:24
JagaBum Dimka1, данная плата установлена под вагоном в ящи... 27.4.2017, 12:16
Dimka1 а напряжение 3000 в синусоидальное 50Гц?
Схема как... 27.4.2017, 17:37
JagaBum Dimka1, схема индикации наличия в магистрали напря... 30.4.2017, 2:03
JagaBum off.open, напряжение на входе не 300 вольт, а 3000... 1.5.2017, 9:45
off.open Цитата(JagaBum @ 1.5.2017, 10:45) off.ope... 1.5.2017, 19:21
JagaBum off.open, ну да согласен, мощность, а соответствен... 2.5.2017, 2:05
Roman D C учетом того, то напряжение в контактной сети мож... 2.5.2017, 9:04
off.open Для расчета так и так нужно знать параметры электр... 2.5.2017, 18:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 13:09 |
|
|
|
|