Применение двухполюсного автомата , где применяюстся двухполюсные выключатели? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Применение двухполюсного автомата , где применяюстся двухполюсные выключатели? |
23.2.2008, 16:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2008 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 10542 |
Господа конструктора и проектировщики, вопрос таков: где вы применяете двухполюсные автоматические выключатели? Согласно ПУЭ и др. нормативным документам - обязательно лишь прерывать фазный провод. Тоесть использовать однополюсники или трехполюсники (220 и 380В). Зачем тогда зоводы предлагают такую продукцию? Лично я их использую весьма часто: в моментах где возможное случайное изменение фазного и нулевого провода (там, где персонал не особо думает о цветах жил и их назначении). Это я так страхуюсь.... При этом стоимость двухполюсника превышает стоимость двух однополюсников (прерывание нулевого провода однополюсником запрещена, и не ток ПУЭ). Это разумно в целом? Я спросил ведущего инженера-проектировщика из другой проектной организации(30 лет опыта): зачем двухполюсники? Ответ, как я и сам знал, что иногда питание осуществляется двумя фазными проводами (зачастую освещение и эл. двигатели). При этом возник другой вопрос: для этих же потрелителей наиболее выгодным (не ток экономически но и практически) является установка двух однополюсников. Вопрос остался.... При этом проверки в ЭТЦ проходили без проблем. В принципе проблем и не могло возникнуть, нормы соблюдены. Пока в своей работе я ни разу не сталкивался с моментами, когда необходимо наличие именно двухполюсника. А вы? Напишите свои разсуждения, пожалуйста. Заранее благодаре
|
|
|
![]() |
23.2.2008, 19:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для применения двухполюсников есть масса мест. Например.
Вводной автомат перед квартирным счётчиком при однофазном питании, как правило, устанавливается двухполюсник, обеспечивающий отключение обоих проводников. После УЗО на отходящих линиях, если из несколько, удобнее установить двухполюсник, это упростит поиск линии вызвавшей срабатывание УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
ZeSt Применение двухполюсного автомата 23.2.2008, 16:23
Anatoli Ещё в цепях постоянного тока, в цепях оперативного... 24.2.2008, 13:13
mic61 Цитата(Anatoli @ 24.2.2008, 12:13) Ещё в ... 24.2.2008, 16:36
Гость_Алексей_* Цитата(Anatoli @ 24.2.2008, 13:13) Ещё в ... 8.6.2019, 4:59
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.6.2019, 4:59) ... 8.6.2019, 9:22
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 8.6.2019, 8... 8.6.2019, 10:12
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 8.6.2019, 10:12) Есть по... 8.6.2019, 12:14
Гость_Владимир_* Цитата(ZeSt @ 23.2.2008, 16:23) Господа к... 25.2.2008, 8:51
savelij Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.2.2008, 7:51... 26.2.2008, 12:44

Гость_Владимир_* Цитата(savelij @ 26.2.2008, 12:44) Как то... 26.2.2008, 13:25

Гость_Владимир_* Цитата(savelij @ 26.2.2008, 12:44) Как то... 26.2.2008, 14:23
Гость_Андрей_* [quote name='Гость_Владимир_*' date='2... 25.9.2009, 11:18
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.9.2009, 12:18)... 25.9.2009, 19:14
Гость_Владимир_* Цитата(ZeSt @ 23.2.2008, 16:23) ... При э... 25.2.2008, 9:00
ZeSt Пасиб Владимиру! За такой подход. Согласен, я ... 25.2.2008, 22:50
savelij ЦитатаМоя версия: при использовании ДВУХПОЛЮСНЫХ в... 26.2.2008, 14:04
Park Elektro Здравствуйте, коллеги! Двухполюсный автомат мо... 28.2.2008, 13:49
Олега А может ли существовать PEN проводник в однофазной... 28.2.2008, 20:22
Park Elektro Здравствуйте, коллеги!
Уважаемый ZeSt, а из-з... 2.3.2008, 23:29
ZavGar Цитата(Park Elektro @ 2.3.2008, 23:29) ... 3.3.2008, 21:53
gomed12 Добавлю.
Двухполюсник устанавливается еще после ра... 3.3.2008, 10:19
ZeSt Могу назвать причину, по которой я установил у себ... 9.3.2008, 17:53
ez81 Речь идет о двух проводке и автор не ведает где фа... 25.9.2009, 18:31
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.6.2019, 4:59) ... 8.6.2019, 10:03![]() ![]() ![]() |
|