Всем добрый день. Прошу консультации по счетчику Матрица NP73E.1-11-1
1. Программируется ли счетчик -импорт и экспорт эл. энергии считает в плюс? (или экспорт и импорт всегда раздельно)
2. Установить счет эл. энергии как сумму всех фаз т. е. (на 1 фазе импорт +200 Вт, на 2 фазе экспорт -- 100 Вт, счетчик подсчитает итого импорт +100 Вт).
(вопросы связанны с работой солнечных панелей и сетевого инвертора).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
РоманК
сообщение 23.4.2017, 14:56
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



У счетчиках есть TotalActive - это общая энергия (сумма по модулю импорт + экспорт). Счетчики 7-го поколения уже умеют учитывать импорт и экспорт раздельно, тоесть они поквадрантные. Это удобно когда потребитель не только потребляет но еще и вырабатывает э/э, тоесть в случае с солнечными батареями. Некоторые версии новых счетчиков позволяют выводить на дисплей TotalActive, а более современные уже имеют только раздельный импорт и экспорт (поквадрантый учет). В каждем случае думаю надо переходить на поквадрантный учет полностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 12:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены