Дорогии коллеги какой на Ваш взгляд должен быть коэффициент абсорбции эл. двигателя 200кВт 6000В внутрен. установки.(а так-же при первичном вводе в экспл. (транспортировка, монтаж и т.п.))
Моё мнение- величинна для данной мощности не нормируется |
|
|
CTALKEP Цитата(kraft @ 23.2.2008, 16:08) Дорогии ... 23.2.2008, 22:10
Uran Эл.двигатель вводится в работу согласно главы 1.8 ... 24.2.2008, 16:34
CTALKEP Со времени регистрации на форуме наконец то добрал... 24.2.2008, 19:45
kraft [quote name='CTALKEP' date='24.2.2008,... 25.2.2008, 20:59
Uran Мужики посмотрите еще раз ПУЭ и ПТЭЭП особенно про... 27.2.2008, 18:48![]() ![]() ![]() |
|