Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

генерация реактивной мощности в сеть

dimentei
сообщение 11.4.2017, 23:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 5.9.2008
Пользователь №: 11999



Доброго времени суток!
Возможно ли, что из-за наличия в сети высших гармонических составляющих напряжения и тока увеличивается погрешность измерения счетчиков электроэнергии до ± 13%. Из-за чего счетчик показывает генерацию реактивной мощности в сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 17.4.2017, 9:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1392
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Roman D, это вопрос скорее лингвистический, чем лектрический. Слово "генерация" не русское, а при заимствовании слов их значение часто сужается. Ну замените "генерация" на "создание" (в англ. это синонимы), и спросите себя, а что же создаёт реактивную мощность, если не нагрузка?
Цитата
"Потребление" и "генерация" может относиться только к активной энергии; о реактивной допустимо говорить лишь о характере: емкостная или индуктивная.

Речь зашла об энергии высших гармоник тока, которая не является активной (не потребляется) и не относится к реактивной (не имеет ни емкостной, ни индуктивной причины).


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.4.2017, 23:02
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(чукча @ 17.4.2017, 8:05) *
Речь зашла об энергии высших гармоник тока, которая не является активной (не потребляется) и не относится к реактивной (не имеет ни емкостной, ни индуктивной причины).

Очень интересный подход. Законы физики отменяются.
Давайте заглянем с другой стороны.

В любой данный момент существуют ток и напряжение. Произведение их равно мощности.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimentei   генерация реактивной мощности в сеть   11.4.2017, 23:42
- - НИР   А что является нагрузкой присоединения?   12.4.2017, 7:21
- - dimentei   В основном IT оборудование + системы кондициониров...   12.4.2017, 8:28
- - чукча   Цитата(dimentei @ 11.4.2017, 21:42) Возмо...   12.4.2017, 8:43
- - Roman D   Генерация реактивной мощности - это как потреблени...   16.4.2017, 13:35
- - чукча   Roman D, это вопрос скорее лингвистический, чем ле...   17.4.2017, 9:05
|- - Roman D   Цитата(чукча @ 17.4.2017, 8:05) Речь зашл...   19.4.2017, 23:02
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 19.4.2017, 20:02) Очень ...   20.4.2017, 9:48
- - НИР   Со своей колокольни: 1. По реактивной мощности. Ре...   20.4.2017, 11:04
|- - чукча   Цитата(НИР @ 20.4.2017, 8:04) Со своей ко...   20.4.2017, 11:18
||- - Roman D   Цитата(чукча @ 20.4.2017, 10:18) Но в имп...   21.4.2017, 6:50
|- - Roman D   Цитата(НИР @ 20.4.2017, 10:04) Для интере...   21.4.2017, 8:07
- - НИР   На подстанцию идти и смотреть на EPQS лень. Поэтом...   21.4.2017, 12:01
- - Roman D   НИР, Спасибо, увидел. +24 ВА: значит, счетчик буде...   21.4.2017, 12:33
- - НИР   RomanD, Кабельная линия 6кВ, кабели АСБ-3(3*240), ...   21.4.2017, 12:54