генерация реактивной мощности в сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
генерация реактивной мощности в сеть |
11.4.2017, 23:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11999 |
Доброго времени суток!
Возможно ли, что из-за наличия в сети высших гармонических составляющих напряжения и тока увеличивается погрешность измерения счетчиков электроэнергии до ± 13%. Из-за чего счетчик показывает генерацию реактивной мощности в сеть? |
|
|
![]() |
17.4.2017, 9:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Roman D, это вопрос скорее лингвистический, чем лектрический. Слово "генерация" не русское, а при заимствовании слов их значение часто сужается. Ну замените "генерация" на "создание" (в англ. это синонимы), и спросите себя, а что же создаёт реактивную мощность, если не нагрузка?
Цитата "Потребление" и "генерация" может относиться только к активной энергии; о реактивной допустимо говорить лишь о характере: емкостная или индуктивная. Речь зашла об энергии высших гармоник тока, которая не является активной (не потребляется) и не относится к реактивной (не имеет ни емкостной, ни индуктивной причины). -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
19.4.2017, 23:02
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Речь зашла об энергии высших гармоник тока, которая не является активной (не потребляется) и не относится к реактивной (не имеет ни емкостной, ни индуктивной причины). Очень интересный подход. Законы физики отменяются. Давайте заглянем с другой стороны. В любой данный момент существуют ток и напряжение. Произведение их равно мощности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
dimentei генерация реактивной мощности в сеть 11.4.2017, 23:42
НИР А что является нагрузкой присоединения? 12.4.2017, 7:21
dimentei В основном IT оборудование + системы кондициониров... 12.4.2017, 8:28
чукча Цитата(dimentei @ 11.4.2017, 21:42) Возмо... 12.4.2017, 8:43
Roman D Генерация реактивной мощности - это как потреблени... 16.4.2017, 13:35
чукча Цитата(Roman D @ 19.4.2017, 20:02) Очень ... 20.4.2017, 9:48
НИР Со своей колокольни:
1. По реактивной мощности. Ре... 20.4.2017, 11:04
чукча Цитата(НИР @ 20.4.2017, 8:04) Со своей ко... 20.4.2017, 11:18

Roman D Цитата(чукча @ 20.4.2017, 10:18) Но в имп... 21.4.2017, 6:50
Roman D Цитата(НИР @ 20.4.2017, 10:04) Для интере... 21.4.2017, 8:07
НИР На подстанцию идти и смотреть на EPQS лень.
Поэтом... 21.4.2017, 12:01
Roman D НИР, Спасибо, увидел. +24 ВА: значит, счетчик буде... 21.4.2017, 12:33
НИР RomanD,
Кабельная линия 6кВ, кабели АСБ-3(3*240), ... 21.4.2017, 12:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 5:57 |
|
|
|
|