Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Два вопроса по заземлению

gadgetman
сообщение 18.4.2017, 21:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



1. Для чего в выключателе наружной установки клемма на пластиковом корпусе со знаком заземления?
2. Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 18.4.2017, 23:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gadgetman @ 18.4.2017, 21:18) *
Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки?

Сама рейка заземления не требует. Однако ее можно использовать для соединения клемм, имеющих с ней связь
ГОСТ Р 50030.7.2-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
п. 7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников
Монтажные рейки могут применяться в качестве токопроводяших шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают указанных в приложении А.
В приложении А приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек.
Шины для стальных защитных проводников не разрешены к применению в качестве проводников PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены