Подрабатываю в местном ЖКХ электриком. За последний месяц три одинаковых случая.
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке. Обычно это одна двухжильная нитка меди или алюминия 2-4 мм2. Чистим и сажаем заново, "полярность" по боку. Включаем пакетник- пол хаты горит, пол хаты нет. Меняем "полярность" проводов на пакетнике- горит вся хата. Во всех трех случаях проводка была заменена на 100% Вопрос! Что можно перепутать и главное КАК выглядит такая ошибочная схема? И почему она так часто встречается? Собственные мысли ограничиваются "левым" нулем. Кстати провод заземления в квартирах отсутствует. |
|
|
![]() |
17.4.2017, 11:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Где то есть левый ноль, причем эта часть с левым нулем не подключена к вводу. Иначе было бы КЗ. Три одинаковых, не один и тот же "специалист" делал проводку. Можно с помощью токо измерительных клещей определить такое подключение. Обхватите на вводе оба провода фазу и ноль вместе. В квартире должна быть включена нагрузка. Если имеется посторонний ноль клещи покажут разницу.
|
|
|
mukas911 Ошибка в квартирной проводке 17.4.2017, 9:57
Гость сочувствующий Цитата(mukas911 @ 17.4.2017, 9:57) ...
А... 17.4.2017, 10:18
mukas911 В одном случае пакетник стоит между стояком и счет... 17.4.2017, 10:26
Гость сочувствующий Цитата(mukas911 @ 17.4.2017, 10:26) В одн... 17.4.2017, 10:45
mukas911 При чем тут фото? Из штукатурки торчит провод АППВ... 17.4.2017, 10:57
Гость сочувствующий Цитата(mukas911 @ 17.4.2017, 10:57) При ч... 17.4.2017, 14:48
mukas911 Цитата(rosck @ 17.4.2017, 14:15) Где то е... 17.4.2017, 11:27
rosck Может так. Еще может кабель проходит возле какой н... 17.4.2017, 11:35
mukas911 Последняя версия более вероятна. В последней авари... 17.4.2017, 11:54
НИР Нуль для половины хаты взят с пакетника, для друго... 17.4.2017, 12:19
Ixtim mukas911, Возьми карандаш и листок бумаги и нарису... 17.4.2017, 16:58![]() ![]() ![]() |
|