Временно заменяю штатного электрика в СНТ. Передал мне полономочия с проблемой:
в Ноябре 2016 года в линии 10КВ идущей до КТПН было повреждение одной из трех фаз, СНТ осталось на какое то время на 2 фазах (~ 2,5 недели) .
После восстановления линии, началось дикое потребление электричества, превышающее среднее за прошлые года в 1,5 - 2 раза.
Происходит такое потребление до сегодняшнего дня (апрель 2017).
То есть суммарные показания счетчиков жителей, в 2 раза меньше, чем показания счетчика в КТПН...

Председатель СНТ поручила найти причину во что бы то не стало.

Вопрос:

Проверять на предмет хищения жителей СНТ или есть другая версия возникновения утечки? Куда копать?

P.S.: заканчивал по специальности Монтажник РЭА, 11 лет назад, поэтому кое - чего могу не знать и не помнить.
по этой причине и написал в раздел для чайников

Сильно тапками не бросайтесь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 17.4.2017, 9:22
Сообщение #2





Гости






Правильно понимаю - надо искать повреждение изоляции на столбах сообщества?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.4.2017, 9:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Darkes_* @ 17.4.2017, 9:22) *
Правильно понимаю - надо искать повреждение изоляции на столбах сообщества?
извините "опорах"

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Darkes_*   Огромное потребление электричества   17.4.2017, 5:20
- - Гость   Иногда УМЕЛЬЦЫ заземляют фазный проводник ВЛ 0,4 к...   17.4.2017, 8:44
|- - rosck   Цитата(Гость @ 17.4.2017, 8:44) Иногда УМ...   17.4.2017, 11:22
- - Сунцов Денис   на жб опоре срыв вязки- если провод ляжет на зазем...   17.4.2017, 9:15
- - Гость_Darkes_*   Правильно понимаю - надо искать повреждение изоля...   17.4.2017, 9:22
|- - Гость   Цитата(Гость_Darkes_* @ 17.4.2017, 9:22) ...   17.4.2017, 9:24
- - НИР   Увеличение в 2 раза это не "дикое увеличение...   17.4.2017, 9:49
- - Сунцов Денис   Для начала - обход-осмотр ВЛ. Ничего не найдено, е...   17.4.2017, 9:52
- - Эл-Х   Не написали какой учет на ТП в щите 0,4 или ПКУ по...   17.4.2017, 11:37
- - Гость_Darkes_*   Цитата(Гость @ 17.4.2017, 9:24) извините ...   17.4.2017, 18:44
- - Гость_Darkes_*   ЦитатаУвеличение в 2 раза это не "дикое увели...   17.4.2017, 18:47
- - Эл-Х   В Вашей ситуации я бы начал с общего прибора учета...   18.4.2017, 4:37
- - starinfonic   Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на...   20.4.2017, 15:20
- - Гость_Darkes_*   Цитата(starinfonic @ 20.4.2017, 15:20) Во...   24.4.2017, 19:23
- - Эл-Х   Цитата(Гость_Darkes_* @ 24.4.2017, 20:23)...   26.4.2017, 6:10