Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет тока КЗ

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.4.2017, 11:50
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит.

Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ.
Условия:
- 2 трансформатора Trihal 2500кВА, 20/0,4кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6кВт.
- шинопровод Каналис 4000А, длина 5м.

Уже всё пересмотрел, что можно...
Можете ли поделиться формулами, как правильно считать?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 12.4.2017, 14:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2069
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом
На шинах 0,4: Х=Хс+Хтр=9,6+1,16=10,76 Ом
Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ:
I=20000/10,76/1,73=1074А
Ток на стороне 0,4 кВ = 1074*20/0,4= 53700А (з-х фазное КЗ)

Что-то многовато ТКЗ 10 кА для напряжения 20 кВ…..
хотя бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.4.2017, 15:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) *
10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом
На шинах 0,4: Х=Хс+Хтр=9,6+1,16=10,76 Ом
Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ:
I=20000/10,76/1,73=1074А
Ток на стороне 0,4 кВ = 1074*20/0,4= 53700А (з-х фазное КЗ)

Что-то многовато ТКЗ 10 кА для напряжения 20 кВ…..
хотя бывает.



Спасибо!

И совсем разжуйте, пожалуйста, что за значение 9,6Ом и откуда Вы его взяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 12.4.2017, 16:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2069
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Роман_* @ 12.4.2017, 16:18) *
Спасибо!

И совсем разжуйте, пожалуйста, что за значение 9,6Ом и откуда Вы его взяли?

Это сопротивление Вашего трансформатора, приведенное к стороне 20 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 15.4.2017, 14:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 16:21) *
Это сопротивление Вашего трансформатора, приведенное к стороне 20 кВ.



А по какой формуле это сопротивление считается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   Расчет тока КЗ   12.4.2017, 11:50
- - Сунцов Денис   Пока нет данных о токах КЗ (или сопротивление сист...   12.4.2017, 11:55
- - НИР   Возможно посчитать приблизительно, приняв мощность...   12.4.2017, 12:07
- - Сунцов Денис   Для системы с бесконечной мощностью: Хтр= Uk*U^2/S...   12.4.2017, 12:14
- - НИР   Как то так   12.4.2017, 13:00
- - Гость_Роман_*   получил информацию, что на зажимах трансформатора ...   12.4.2017, 13:56
- - Сунцов Денис   10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=...   12.4.2017, 14:06
|- - Гость_Роман_*   Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1...   12.4.2017, 15:18
||- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Роман_* @ 12.4.2017, 16:18) ...   12.4.2017, 16:21
||- - Гость_Роман_*   Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 16:21) Э...   15.4.2017, 14:07
||- - Гость_Роман_*   Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2017, 14:07) ...   15.4.2017, 14:09
|- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1...   12.4.2017, 15:41
- - Dyushes   Посмотри здесь, если интересно п. 6.11 РД 153-34....   16.4.2017, 19:32
- - sowerex   Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. ...   15.11.2017, 13:45
|- - Олега   Цитата(sowerex @ 15.11.2017, 13:45) .. ну...   15.11.2017, 16:38
- - Сунцов Денис   дубль-2: для расчета ТКЗ нужно получить инфу от ЭС...   15.11.2017, 20:45
- - Zernomor   Упрощённый метод: I3 к.з. = U/(√3хZ) = 400/...   16.11.2017, 13:26
- - Pantryk   Это метод для 1ф кз - для проверки на отключение. ...   20.11.2017, 11:20
- - Zernomor   Цитата(Pantryk @ 20.11.2017, 13:20) Это м...   20.11.2017, 12:07
- - Pantryk   Даж на указанном вами ресурсе есть примечание Цит...   20.11.2017, 14:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 16:55