Расчет тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет тока КЗ |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
12.4.2017, 11:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит. Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ. Условия: - 2 трансформатора Trihal 2500кВА, 20/0,4кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6кВт. - шинопровод Каналис 4000А, длина 5м. Уже всё пересмотрел, что можно... Можете ли поделиться формулами, как правильно считать? Спасибо! |
|
|
![]() |
12.4.2017, 14:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом
На шинах 0,4: Х=Хс+Хтр=9,6+1,16=10,76 Ом Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ: I=20000/10,76/1,73=1074А Ток на стороне 0,4 кВ = 1074*20/0,4= 53700А (з-х фазное КЗ) Что-то многовато ТКЗ 10 кА для напряжения 20 кВ….. хотя бывает. |
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
12.4.2017, 15:18
Сообщение
#3
|
|
Гости |
10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом На шинах 0,4: Х=Хс+Хтр=9,6+1,16=10,76 Ом Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ: I=20000/10,76/1,73=1074А Ток на стороне 0,4 кВ = 1074*20/0,4= 53700А (з-х фазное КЗ) Что-то многовато ТКЗ 10 кА для напряжения 20 кВ….. хотя бывает. Спасибо! И совсем разжуйте, пожалуйста, что за значение 9,6Ом и откуда Вы его взяли? |
|
|
12.4.2017, 16:21
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
15.4.2017, 14:07
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Роман_* Расчет тока КЗ 12.4.2017, 11:50
Сунцов Денис Пока нет данных о токах КЗ (или сопротивление сист... 12.4.2017, 11:55
НИР Возможно посчитать приблизительно, приняв мощность... 12.4.2017, 12:07
Сунцов Денис Для системы с бесконечной мощностью:
Хтр= Uk*U^2/S... 12.4.2017, 12:14
НИР Как то так 12.4.2017, 13:00
Гость_Роман_* получил информацию, что на зажимах трансформатора ... 12.4.2017, 13:56

Гость_Роман_* Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2017, 14:07) ... 15.4.2017, 14:09
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1... 12.4.2017, 15:41
Dyushes Посмотри здесь, если интересно п. 6.11
РД 153-34.... 16.4.2017, 19:32
sowerex Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. ... 15.11.2017, 13:45
Олега Цитата(sowerex @ 15.11.2017, 13:45) .. ну... 15.11.2017, 16:38
Сунцов Денис дубль-2: для расчета ТКЗ нужно получить инфу от ЭС... 15.11.2017, 20:45
Zernomor Упрощённый метод: I3 к.з. = U/(√3хZ) = 400/... 16.11.2017, 13:26
Pantryk Это метод для 1ф кз - для проверки на отключение. ... 20.11.2017, 11:20
Zernomor Цитата(Pantryk @ 20.11.2017, 13:20) Это м... 20.11.2017, 12:07
Pantryk Даж на указанном вами ресурсе есть примечание
Цит... 20.11.2017, 14:01![]() ![]() ![]() |
|