![]() Схема щитка. Ваши замечания. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема щитка. Ваши замечания. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами ![]() Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
![]() ![]() 1. Во первых, селективность: вводной автомат по определению не должен быть меньше, чем автоматы стоящие на группы. 2. Узо отдельно без автомата вообще нельзя ставить, это получается недоделка, так как сеть в этом случае будет реагировать на токи утечки, и в свою очередь не будет реагировать на токи короткого замыкания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |