Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Молниезащита , Размещения горизонтального пояса

СергейVLG
сообщение 11.4.2017, 16:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 52123



Всем доброго времени суток.
Выполняю проект капитального ремонта для 5-ти этажного жилого дома.
1. Можно ли выполнить горизонтальный пояс соединения токоотводов близ земли посредственно на поверхности земли по цоколю здания а не в земле, так как нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле.
2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 12.4.2017, 16:42
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я и не утверждаю, что выше земли это заземлитель.
Есть требование о кольцевом соединении токоотводов в районе земли (не оговорено выше или ниже). Есть заземление типа А, когда каждый отвод присоединяется к своем заземлителю, есть В, когда общий кольцевой заземлитель. В случае заземлителя по типу В этот заземлитель по совместительству и соединитель токоотводов в районе земли. Если заземлитель по типу А, то кольцевой соединитель отводов будет выше земли т.к. иначе это уже не будет типа А. Это я к вашему утверждению
Цитата
Смысла в "над поверхностью" никакого.

Т.е. я хочу сказать, что соединять опуски в районе земли никто не отменял вне зависимости от типа заземлителя. Понятно, что экономически более целесообразно закопать этот соединитель и получить заодно и заземлитель.
Возможно я что-то неправильно понимаю, и судя по рекомендации типа А для одноэтажных домов, можно сделать вывод, что в таком случае горизонтальный соединитель в районе земли ненужен, но требование про соединение токоотводов это в разделе токоотводов и следовательно не зависит от типа заземлителя.
Цитата
{"Не" я зачеркнул самостоятельно (не проверяя оригинал)

Оригинал вы имеете ввиду английскую версию?
Вернуться в начало страницы