Всем доброго времени суток.
Выполняю проект капитального ремонта для 5-ти этажного жилого дома. 1. Можно ли выполнить горизонтальный пояс соединения токоотводов близ земли посредственно на поверхности земли по цоколю здания а не в земле, так как нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле. 2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления? |
|
|
![]() |
12.4.2017, 16:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Е.5.4.2.1 Расположение типа А
"Если используется кольцевой проводник, контактирующий с землей, который соединяет между собой токоотводы, расположение заземлителя по-прежнему классифицируется как расположение типа А, если кольцевой проводник соприкасается с землей {"Не" я зачеркнул самостоятельно (не проверяя оригинал), поскольку такое определение есть для "В"-расположения (и в 5.4.2.2 и в Е.5.4.2.2). Но данное обстоятельство к наличию кольцевого проводника, контактирующего с землей (а значит в роли заземлителя), при расположении "А" не имеет. Есть таки кольцевой и при "А".} Поэтому если кольцо не в земле, то выше земли. Могу только повторить. "Если кольцо не в земле, ... выше земли" - это не заземлитель по определению заземлителя (лень искать). И "А" или "В" расположение - смысла говорить нет. Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2017, 16:02 |
|
|
СергейVLG Молниезащита 11.4.2017, 16:37
гость олег Первый раз слышу, чтоб опуски с кровли ещё и под з... 11.4.2017, 22:30
Олега Цитата(гость олег @ 11.4.2017, 22:30) Пер... 11.4.2017, 23:26
Pantryk Цитатачтоб опуски с кровли ещё и под землёй соедин... 12.4.2017, 0:27
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 0:27) В СО на... 12.4.2017, 11:32
Pantryk Так заземлитель типа А, это не кольцо, а отдельные... 12.4.2017, 15:11
Pantryk Я и не утверждаю, что выше земли это заземлитель. ... 12.4.2017, 16:42
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 16:42) Я и не... 12.4.2017, 17:33
Pantryk ЦитатаЕсли используется кольцевой проводник, конта... 12.4.2017, 22:31
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 22:31) Там же... 12.4.2017, 23:11
Pantryk Походу мы об одном и том же разными словами =) 13.4.2017, 11:32![]() ![]() ![]() |
|