СергейVLG
сообщение 11.4.2017, 16:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 52123



Всем доброго времени суток.
Выполняю проект капитального ремонта для 5-ти этажного жилого дома.
1. Можно ли выполнить горизонтальный пояс соединения токоотводов близ земли посредственно на поверхности земли по цоколю здания а не в земле, так как нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле.
2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 12.4.2017, 0:27
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
чтоб опуски с кровли ещё и под землёй соединялись

Есть разные варианты, в т.ч. и заземлитель по контуру здания.
Цитата
и делаются опуски вниз на глубину 2,5 м.

Значит обычно вы видели неправильно. По РД даже на 3 категорию 2 электрода по 3 м на расстоянии 5м. На 2 категорию и на первую три вертикальных электрода. Это если отдельный заземлитель для каждого опуска.
По поводу вопросов ТС
1. Пояс то выполнять можно, но требования к заземлителю никто не отменял. Плюс он не должен быть открытым, т.к. опуски должны находиться в удалении от дверей и окон. И это приводит к вопросу, а как двери обходить?
2. Вообщето он обычно и выполняет. В СО написано, что вблизи поверхности, а в МЭКе это примечание - там написано на нулевом уровне. Т.е. если у вас заземлитель типа А по МЭК, то соответственно кольцо будет выше земли (но почему-то картинок такого исполнения я еще не видел). А вот кольцо в земле или фундаменте - повсеместно(в МЭКе).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.4.2017, 11:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18474
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 0:27) *
В СО написано, что вблизи поверхности, а в МЭКе это примечание - там написано на нулевом уровне.

"Вблизи" не означает "над" поверхностью. В МЭКе все действительно пояснено рисунками. Смысла в "над поверхностью" никакого.

Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 0:27) *
.. если у вас заземлитель типа А по МЭК, то соответственно кольцо будет выше земли.

А - если меньше 80% длины соприкасается с землей (находится в земле). Если все кольцо выше земли, так это и не заземлитель вовсе.
Вернуться в начало страницы