Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию? |
|
|
![]() |
12.4.2017, 10:17
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это все ваше хозяство? Т.е. шпарите сами без проекта? Раз в голове все меняете, то и расчетный ток знаете, вот и выбирайте по нагреву/потерям
|
|
|
вигант вл-10кВ 11.4.2017, 13:14
Pantryk нет
Но воообще могут быть варианты в зависимости ... 11.4.2017, 14:04
вигант Цитата(Pantryk @ 11.4.2017, 16:04) нет
Н... 11.4.2017, 14:44
Pantryk Измерьте мощность в голове линии в течении суток. ... 11.4.2017, 16:36
moshkarow ВЛ - это не только столбы с проводами .
Начнем с с... 11.4.2017, 17:33
doro Цитата(moshkarow @ 11.4.2017, 17:33) ВЛ -... 12.4.2017, 21:27
вигант Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?
В голо... 12.4.2017, 6:16
gomed12 Существующие трансформаторы работают в щадящем реж... 13.4.2017, 10:10![]() ![]() ![]() |
|