Всем доброго времени суток.
Выполняю проект капитального ремонта для 5-ти этажного жилого дома. 1. Можно ли выполнить горизонтальный пояс соединения токоотводов близ земли посредственно на поверхности земли по цоколю здания а не в земле, так как нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле. 2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления? |
|
|
![]() |
11.4.2017, 22:30
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Первый раз слышу, чтоб опуски с кровли ещё и под землёй соединялись. Обычно делается обвязка по периметру крыши и по коньку, ставятся молниеприёмники и делаются опуски вниз на глубину 2,5 м.
Второй вопрос вообще непонятен, какое-то масло масленное. |
|
|
11.4.2017, 23:26
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18476 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Первый раз слышу, чтоб опуски с кровли ещё и под землёй соединялись. А какой-нибудь РД34 или ГОСТ(IEC)62305 на глаза не попадались ? .. нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле. Что с землей случилось, куда делась возможность ? В принципе часть горизонтального кольцевого заземлителя может быть и вне земли, но это не лучший вариант. 2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления? Зачем вообще понадобился контур у самой земли ? |
|
|
СергейVLG Молниезащита 11.4.2017, 16:37
Pantryk Цитатачтоб опуски с кровли ещё и под землёй соедин... 12.4.2017, 0:27
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 0:27) В СО на... 12.4.2017, 11:32
Pantryk Так заземлитель типа А, это не кольцо, а отдельные... 12.4.2017, 15:11
Олега Е.5.4.2.1 Расположение типа А
"Если используе... 12.4.2017, 16:06
Pantryk Я и не утверждаю, что выше земли это заземлитель. ... 12.4.2017, 16:42
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 16:42) Я и не... 12.4.2017, 17:33
Pantryk ЦитатаЕсли используется кольцевой проводник, конта... 12.4.2017, 22:31
Олега Цитата(Pantryk @ 12.4.2017, 22:31) Там же... 12.4.2017, 23:11
Pantryk Походу мы об одном и том же разными словами =) 13.4.2017, 11:32![]() ![]() ![]() |
|