вл-10кВ , нагрузка на воздушную линию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вл-10кВ , нагрузка на воздушную линию |
11.4.2017, 13:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52036 |
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию? |
|
|
![]() |
11.4.2017, 14:04
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
нет
Но воообще могут быть варианты в зависимости от того может ли увеличиваться нагрузка на существующих, насколько и может ли одновременно. |
|
|
11.4.2017, 14:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52036 |
|
|
|
вигант вл-10кВ 11.4.2017, 13:14
Pantryk Измерьте мощность в голове линии в течении суток. ... 11.4.2017, 16:36
moshkarow ВЛ - это не только столбы с проводами .
Начнем с с... 11.4.2017, 17:33
doro Цитата(moshkarow @ 11.4.2017, 17:33) ВЛ -... 12.4.2017, 21:27
вигант Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?
В голо... 12.4.2017, 6:16
Pantryk Это все ваше хозяство? Т.е. шпарите сами без проек... 12.4.2017, 10:17
gomed12 Существующие трансформаторы работают в щадящем реж... 13.4.2017, 10:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 21:47 |
|
|
|
|