Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
10.4.2017, 18:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день всем! Обращаюсь за помощью в подборе трансформатора. Ситуация такая, арендуем на территории предприятия цех, устанавливаем компьютерное оборудование, 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки. Подключения трансформатора трехфазное.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
10.4.2017, 21:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Подожду более конкретного ответа по теме
|
|
|
Гость_Сергей_* Помогите подобрать трансформатор 10.4.2017, 18:50
Костян челябинский Наймите электрика 10.4.2017, 20:44
Гость Электрики на территории есть, которые его подключа... 10.4.2017, 20:51
Костян челябинский Наймите хорошего электрика 10.4.2017, 20:59
Костян челябинский Более конкретного не будет. Так как нет и вопроса 10.4.2017, 21:09
с2н5он " в 2001 году был семинар проводимый Госстрое... 11.4.2017, 0:20
Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 11.4.2017, 2:20) проектир... 11.4.2017, 4:25
S-cream Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2017, 4... 11.4.2017, 11:15
Ant29 Цитата(S-cream @ 11.4.2017, 11:15) н... 11.4.2017, 12:36
2 Цитата(Ant29 @ 11.4.2017, 12:36) А его не... 11.4.2017, 12:43
Pantryk Вам кроме выбора трансформатора еще вопрос заземле... 11.4.2017, 9:23
Незванный Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.4.2017, 18:50)... 11.4.2017, 9:31
Pantryk Формулировка в стиле IT
ЦитатаРешения, предложенны... 11.4.2017, 9:43
Ant29 ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, ч... 11.4.2017, 14:08
eugevict Цитата(Ant29 @ 11.4.2017, 15:08) ТС, вам ... 11.4.2017, 17:45![]() ![]() ![]() |
|