Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
3.4.2017, 12:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
10.4.2017, 17:40
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата И1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключили на счетчике на фазу С это имеете ввиду? по п.2 И1 И2 фазы С посадили на фазу B, а вот цепь напряжения взяли правильно от фазы Б. |
|
|
333555111 Векторные диаграммы анализ и помощь 3.4.2017, 12:31
doro А чего здесь понимать? Обратное чередование фаз вс... 3.4.2017, 12:51
333555111 просто плохо анализирую векторные диаграммы хотело... 3.4.2017, 12:59
doro Анализ аварийных осциллограмм - один из моих моих ... 3.4.2017, 13:17
333555111 doro Вам прям там на сайте можно писать да или ка... 3.4.2017, 13:21
doro Здесь - сложная система взаимодействий. Я признате... 3.4.2017, 13:36
333555111 Хорошо doro? но тут я согласен тоже можно поддержи... 3.4.2017, 13:50
Гость Рин Наверное можно сказать что диаграмму снимали со сч... 3.4.2017, 13:54
Гость Рин По второй диаграмме (сообщение 7), счетчик подключ... 3.4.2017, 13:58
333555111 Спасибо гость рин...скажите пожалуйста, а если вот... 3.4.2017, 14:05
Гость Рин Да, очень может быть что векторная диаграмма будет... 3.4.2017, 14:11
333555111 по какому из параметров можно сразу предположить ч... 3.4.2017, 14:14
Гость Рин Надо знать:
Характер нагрузки
- сразу определяем... 3.4.2017, 14:22
333555111 Гость _Рин спасибо вам большое...извините что може... 3.4.2017, 14:37
Гость Рин Всё что пишу, это только моё мнение исходя из опыт... 3.4.2017, 14:45
333555111 Так я не против, что это Ваше мнение сугубо...я по... 3.4.2017, 14:50
Гость Рин Если счетчик по 0,4кВ, то всё равно какая то симме... 3.4.2017, 15:02
333555111 я точно не могу сказать...не владею пока что всей ... 3.4.2017, 15:49
doro Поскольку это - учет в сети 0,4 кВ, более-менее по... 3.4.2017, 19:06
Сунцов Денис В подобном случае (непонятный/неизвестный характер... 4.4.2017, 6:38
333555111 Всем Доброе утро) Всем спасибо) я буду рад еще сег... 4.4.2017, 8:45
НИР Давай 4.4.2017, 8:47
333555111 doro_ Доброе утро) спасибо за комментарии...а можн... 4.4.2017, 9:27
doro Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 9:27) doro_ ... 4.4.2017, 14:40
Сунцов Денис хрень какая-то на ВД
2 варианта: счетчик очень неп... 4.4.2017, 9:37
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 4.4.2017, 9:37) хре... 4.4.2017, 10:11
333555111 Цитата(Roman D @ 4.4.2017, 10:11) ТТ попу... 4.4.2017, 10:13
333555111 на фидаре около 10 счетчиков..вот считываю у всех ... 4.4.2017, 9:40
Сунцов Денис начинать нужно с проверки фидерного счетчика, и то... 4.4.2017, 9:46
333555111 счетчик который считает весь фидер проверен..в нём... 4.4.2017, 9:49
Сунцов Денис тогда вперед! последняя ВД - для начала с ней ... 4.4.2017, 9:57
333555111 там на фидаре есть отпайка..и вот как раз после ли... 4.4.2017, 10:03
333555111 Скажите Roman D то есть не зная этих данных (хара... 4.4.2017, 10:06
Roman D Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 10:06) Скажи... 4.4.2017, 10:24
333555111 сейчас еще раз уточнил там все счетчики (ну и в ч... 4.4.2017, 10:31
Roman D Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 10:31) если ... 4.4.2017, 10:40
333555111 Цитата(Roman D @ 4.4.2017, 10:40) Вот это... 4.4.2017, 11:13
Сунцов Денис 1- норм
2- чередование непр
3- бред
4-бред
5-черед... 4.4.2017, 12:02
333555111 Сунцов Денис, скажите неправильный порядок чередов... 4.4.2017, 12:10
Сунцов Денис Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 12:10) непра... 4.4.2017, 12:38
НИР Такое печатление что напруга неправильно подключен... 4.4.2017, 12:27
333555111 НИР, я не видел эту точку и схему подключения..мог... 4.4.2017, 12:45
Pantryk По паспорту в сети СЕ301 прямого включения имеет п... 4.4.2017, 12:55
НИР Цитата(Pantryk @ 4.4.2017, 14:55) По пасп... 4.4.2017, 13:28
333555111 НИР...к примеру принимаем что там счетчики прямого... 4.4.2017, 13:30
НИР Встечался с тем, что при сдаче в ЦСМ на поверку сч... 4.4.2017, 13:38
333555111 НИР, вот это же имели ввиду ?
В руководстве по э... 4.4.2017, 13:44
НИР Да 4.4.2017, 13:45
333555111 если перемычки оставить не замкнутыми прибор учета... 4.4.2017, 13:52
Pantryk если будут не замкнуты, то по незамкнутым фазам на... 4.4.2017, 14:04
НИР Если все не поставить, то считать не будет вообще.... 4.4.2017, 14:04
333555111 Pantryk учеты в ТП и как меня заверили счетчики пр... 4.4.2017, 14:10
НИР Думаю, да.
1. Ведь всегда можно прикинуть, правил... 4.4.2017, 14:15
Pantryk На 5 диаграмме из поста 36 напряжение по фазе С по... 4.4.2017, 14:21
333555111 НИР, там небольшой фидер 12 ТПушек и еще счетчик н... 4.4.2017, 14:25
Pantryk 300 кВтч/24/12 = 1 кВт. Может таки потери в трансф... 4.4.2017, 14:28
Valerapol 10% потерь на стороне СН2 вполне возможны при уста... 4.4.2017, 14:46
333555111 есть фидер тп почти в два раза больше (18 штук) по... 4.4.2017, 15:13
Сунцов Денис Схему фидера- в студию (с указанием длины и сечени... 4.4.2017, 16:25
333555111 Цитата(Сунцов Денис @ 4.4.2017, 16:25) Сх... 4.4.2017, 16:29
333555111 Всем доброе утро, хорошего дня. Сегодня чуть позже... 5.4.2017, 8:56
333555111 Доброе утро, кто что может сказать по этим ВД. сче... 10.4.2017, 14:08
Pantryk 1 Если реально нет генерации, то перепутаны начала... 10.4.2017, 14:21
333555111 Pantryk, ну т.е. к примеру провода И1, И2 ну и Л2 ... 10.4.2017, 14:28
333555111 Pantryk, а по первой ВД перепутаны начало/концы ТТ... 10.4.2017, 17:43
Roman D 333555111, Вы упорно игнорируете необходимость зна... 10.4.2017, 18:05
Гость_111555333_* Roman_D 11.4.2017, 9:00
Гость_111555333_* не всегда есть возможность узнать характер нагрузк... 11.4.2017, 9:01
333555111 Roman_D 11.4.2017, 9:02
Roman D Посмотрел большинство диаграмм. Для анализа ни одн... 11.4.2017, 20:09
333555111 Roman_D, спасибо...буду еще скидывать ВД..буду рад... 12.4.2017, 9:19
Сунцов Денис больше 60 гр и косинус 0,1...0,3 могут дать ненаг... 12.4.2017, 12:02
Aksioma Господа, добрый день.
Нужна помощь в понимании ве... 18.2.2020, 19:24
mic61 Векторную как снимали? Какими приборами? 18.2.2020, 19:38
Roman D Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:24) Трансф... 18.2.2020, 19:45
с2н5он - не правильно снята диаграмма
- L слишком матёрое... 18.2.2020, 19:40
Aksioma ЦитатаВекторную как снимали? Какими приборами?
при... 18.2.2020, 19:52
mic61 Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 19:52) ...
Бы... 18.2.2020, 20:19
Roman D Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:52) Всё в ... 18.2.2020, 20:28
Aksioma Цитатацепи от трансформаторов тока, или напрямую?
... 18.2.2020, 20:22
mic61 Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:22) трансф... 18.2.2020, 20:27
Aksioma ЦитатаИли симметричная трехфазная
Освещение торгов... 18.2.2020, 20:28
Aksioma Цитата98 градусов
98 градусов от 0 по напрвлению ... 18.2.2020, 20:31
Roman D Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 19:31) генера... 18.2.2020, 20:45
Aksioma Цитатана ТТ ф "В" перепутана полярность ... 18.2.2020, 20:54
mic61 Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:46) Л1 про... 18.2.2020, 20:54
mic61 Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:54) ...
В ... 18.2.2020, 21:00
Aksioma А что может работать генератором в одной фазе?
Бес... 18.2.2020, 20:56
mic61 Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:56) А что ... 18.2.2020, 21:05
Aksioma Цитатау них стоят устройства компенсации
нужно буд... 18.2.2020, 21:04
Roman D Не колется ТС. Счётчик тоже покажет генерацию, не ... 18.2.2020, 21:05
Aksioma ЦитатаА точнее, не знает характера нагрузки
А я и ... 18.2.2020, 21:09
Roman D При неуверенности в правильности гасится подозрите... 18.2.2020, 21:16
mic61 Цитата(Roman D @ 18.2.2020, 21:16) При не... 18.2.2020, 21:21
Aksioma Цитата... и подключение нагружается активной нагру... 18.2.2020, 21:19
Roman D А если результат повторится? 18.2.2020, 21:20
Aksioma ЦитатаА если результат повторится?
Тады беда. 18.2.2020, 21:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:41 |
|
|
|
|