Почему срабатывает УЗО? , Проблема с работой четырёхполюсного УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему срабатывает УЗО? , Проблема с работой четырёхполюсного УЗО |
9.4.2017, 11:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 |
Всем привет. Помогите разобраться в такой ситуации:
1. Есть Ввод 380В. 2. Протянули линию 380В в помещение. 3. Подключили в РЩ(где устанолен счётчик) УЗО. РЩ заземлён. В данном РЩ выполнены условия системы TN-C-S. 4. Подключили к УЗО 3Ф и нейтрали на входе, на выходе - 3Ф. 5. После УЗО установлено 5 автоматов на разные установки. 6. Включение установки выполнено через АВ и розетку на 380В. 7. При включении автомата на самой установке - всё нормально, но при нажатии кнопки "Пуск" в установке слышен характерный щелчок и происходит срабатывание УЗО. 8. При отброшенной земле в вилке/розетке/установке при нажатии кнопки "Пуск" ничего не происходит, т.е. совсем - тишина. 9. При подключении данных автоматов в обход УЗО установки включаются нормально. 10. Пробовал индикатором уловить утечку на корпус установки - лампочка не загоралась, возможно, утечка очень мала. Собственно помогите разобраться в причинах. Почему при отброшенной земле установки не включаются совсем, при подключенной земле - характерный щелчек и срабатывание УЗО, без УЗО - нормальная работа установок. Приложил схемку. |
|
|
![]() |
9.4.2017, 21:08
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Провод который идёт на станок с колодки скиньте и посадите на выход узо N
Сообщение отредактировал гость олег - 9.4.2017, 21:15 |
|
|
9.4.2017, 21:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 |
Провод который идёт на станок с колодки скиньте и посадите на выход узо N У меня с колодки РЕ не идёт провод на установку, а идёт с болтового соединения на РЩ, куда приходит земля, выполненная в виде контура. Если я этот провод переброшу на выход УЗО, то установка останется без заземления, а будет выполнено зануление, правильно? В таком случае "земля" обязательна? И что, если с входа УЗО отбросить рабочий ноль? |
|
|
9.4.2017, 22:09
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
У меня с колодки РЕ не идёт провод на установку, а идёт с болтового соединения на РЩ, куда приходит земля, выполненная в виде контура. Какая разница, ведь у вас колодка и болт в РЩ соединены перемычкой. Для работы вашей установки нужны 3 фазы и ноль. Сейчас у вас подключены 3 фазы через УЗО и вместо рабочего ноля подана земля с болта в РЩ, естественно УЗО при таком подключении "видит" утечку и отбивает. Вам нужно вместо земли с болта в РЩ подать рабочий ноль с выхода УЗО(со входа УЗО ничего скидывать не надо). Естественно так как в самой установке ноль соединён с корпусом, то станок окажется занулён. Если хотите выполнить заземление, то нужно все нули в установке снять с болта на корпусе и посадить на изолированную нулевую колодку, а от болта в РЩ отдельный проводник кинуть на корпус установки. Сообщение отредактировал гость олег - 9.4.2017, 22:10 |
|
|
Эль Почему срабатывает УЗО? 9.4.2017, 11:01
ЛЕША Цитата(Эль @ 9.4.2017, 15:01) Почему при ... 9.4.2017, 11:13
Эль Цитата(ЛЕША @ 9.4.2017, 11:13) Сходу напр... 9.4.2017, 12:22
Null Цепи управления вашего пресса - 220 В (к гадалке м... 9.4.2017, 16:00
гость олег Скорей всего так и есть это не заземление а рабочи... 9.4.2017, 16:49
Эль Цитата(гость олег @ 9.4.2017, 16:49) Скор... 9.4.2017, 20:42
Эль Цитата(гость олег @ 9.4.2017, 22:09) Кака... 10.4.2017, 8:56
Олега не будет 10.4.2017, 9:10
Эль Цитата(Олега @ 10.4.2017, 9:10) не будет
... 10.4.2017, 9:25
Roman D Даже уже в подземных переходах уже на стенках пишу... 10.4.2017, 10:05![]() ![]() ![]() |
|