Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему срабатывает УЗО? , Проблема с работой четырёхполюсного УЗО

Эль
сообщение 9.4.2017, 11:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Всем привет. Помогите разобраться в такой ситуации:
1. Есть Ввод 380В.
2. Протянули линию 380В в помещение.
3. Подключили в РЩ(где устанолен счётчик) УЗО. РЩ заземлён. В данном РЩ выполнены условия системы TN-C-S.
4. Подключили к УЗО 3Ф и нейтрали на входе, на выходе - 3Ф.
5. После УЗО установлено 5 автоматов на разные установки.
6. Включение установки выполнено через АВ и розетку на 380В.
7. При включении автомата на самой установке - всё нормально, но при нажатии кнопки "Пуск" в установке слышен характерный щелчок и происходит срабатывание УЗО.
8. При отброшенной земле в вилке/розетке/установке при нажатии кнопки "Пуск" ничего не происходит, т.е. совсем - тишина.
9. При подключении данных автоматов в обход УЗО установки включаются нормально.
10. Пробовал индикатором уловить утечку на корпус установки - лампочка не загоралась, возможно, утечка очень мала.

Собственно помогите разобраться в причинах. Почему при отброшенной земле установки не включаются совсем, при подключенной земле - характерный щелчек и срабатывание УЗО, без УЗО - нормальная работа установок.
Приложил схемку.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
гость олег
сообщение 9.4.2017, 21:08
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Провод который идёт на станок с колодки скиньте и посадите на выход узо N

Сообщение отредактировал гость олег - 9.4.2017, 21:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 9.4.2017, 21:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Цитата(гость олег @ 9.4.2017, 21:08) *
Провод который идёт на станок с колодки скиньте и посадите на выход узо N

У меня с колодки РЕ не идёт провод на установку, а идёт с болтового соединения на РЩ, куда приходит земля, выполненная в виде контура. Если я этот провод переброшу на выход УЗО, то установка останется без заземления, а будет выполнено зануление, правильно? В таком случае "земля" обязательна? И что, если с входа УЗО отбросить рабочий ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 9.4.2017, 22:09
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Эль @ 9.4.2017, 21:45) *
У меня с колодки РЕ не идёт провод на установку, а идёт с болтового соединения на РЩ, куда приходит земля, выполненная в виде контура.

Какая разница, ведь у вас колодка и болт в РЩ соединены перемычкой.

Для работы вашей установки нужны 3 фазы и ноль. Сейчас у вас подключены 3 фазы через УЗО и вместо рабочего ноля подана земля с болта в РЩ, естественно УЗО при таком подключении "видит" утечку и отбивает. Вам нужно вместо земли с болта в РЩ подать рабочий ноль с выхода УЗО(со входа УЗО ничего скидывать не надо). Естественно так как в самой установке ноль соединён с корпусом, то станок окажется занулён. Если хотите выполнить заземление, то нужно все нули в установке снять с болта на корпусе и посадить на изолированную нулевую колодку, а от болта в РЩ отдельный проводник кинуть на корпус установки.

Сообщение отредактировал гость олег - 9.4.2017, 22:10
Вернуться в начало страницы