Почему срабатывает УЗО? , Проблема с работой четырёхполюсного УЗО

Эль
сообщение 9.4.2017, 11:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Всем привет. Помогите разобраться в такой ситуации:
1. Есть Ввод 380В.
2. Протянули линию 380В в помещение.
3. Подключили в РЩ(где устанолен счётчик) УЗО. РЩ заземлён. В данном РЩ выполнены условия системы TN-C-S.
4. Подключили к УЗО 3Ф и нейтрали на входе, на выходе - 3Ф.
5. После УЗО установлено 5 автоматов на разные установки.
6. Включение установки выполнено через АВ и розетку на 380В.
7. При включении автомата на самой установке - всё нормально, но при нажатии кнопки "Пуск" в установке слышен характерный щелчок и происходит срабатывание УЗО.
8. При отброшенной земле в вилке/розетке/установке при нажатии кнопки "Пуск" ничего не происходит, т.е. совсем - тишина.
9. При подключении данных автоматов в обход УЗО установки включаются нормально.
10. Пробовал индикатором уловить утечку на корпус установки - лампочка не загоралась, возможно, утечка очень мала.

Собственно помогите разобраться в причинах. Почему при отброшенной земле установки не включаются совсем, при подключенной земле - характерный щелчек и срабатывание УЗО, без УЗО - нормальная работа установок.
Приложил схемку.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 9.4.2017, 11:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Эль @ 9.4.2017, 15:01) *
Почему при отброшенной земле установки не включаются совсем, при подключенной земле - характерный щелчек и срабатывание УЗО,

Сходу напрашивается ответ: в установке вместо рабочего нулевого проводника (N) используется защитный нулевой проводник (РЕ)
Что за установка? Её внутренности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эль
сообщение 9.4.2017, 12:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 51726



Цитата(ЛЕША @ 9.4.2017, 11:13) *
Сходу напрашивается ответ: в установке вместо рабочего нулевого проводника (N) используется защитный нулевой проводник (РЕ)
Что за установка? Её внутренности?

Это пресс. Используется для механической раскройки кожи.
Внутри на металлической пластине АВ, куда заходит 3 фазы, точка заземления, куда посажен четвертый провод. После АВ провода идут на пускатели, которые запускаются от кнопок "Поднять" крышку пресса и "Опустить". Ну и набор клеммных колодок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 3:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены