Молниезащита здания с горючим покрытием

Гость_Yang_*
сообщение 2.6.2007, 8:34
Сообщение #1





Гости






Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
Вопрос: Следует ли из этого,что можно уложить молниепр. сетку непоср. на крышу здания с битумно-рубероидным покрытием??? А под него???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Юрий Юрченко
сообщение 21.2.2008, 20:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.2.2008
Пользователь №: 10478



Вот еще вопрос для разминки ума:
При присоединении новой конструкции на крыше обратил внимание на то что:
1. В узлах сетки стоят шпили высотой 40-50 см.. .. ЗАчем? Кто нить сталкивался..
2. Узлы сетки вместе со шпилями стоят на кирпичиках, а остальная часть молниеприемной сетки окуратненько выгнута по краям кирпича... и уложена по резиновой мембране. При том что шаг 12м шпили этот радиус не могут перекрыть никак.. и считать узлы молниеприемниками а остальную часть молниеотводами .. мне думаеться не логично.. Тады напрашиваеться вопрос: зачем ставить шпили (узлы) сетки на кирпичи?
Если отталкиваться только от РД, то указания на то что молниеприемная сетка должна быть уложена НА НЕГОРЮЧИЙ материал нет. Рассматриваеться только вариант ПОД НЕГОРЮЧИЙ материал.(п.2.11)
Если говорить по СО там указаний на способ прокладки молниепримной сетки я не увидел (по типу кровли).

А еще в СО заинтриговало описание метода фиктивной сферы... довольно скупо.. я не понял..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yang   Молниезащита здания с горючим покрытием   2.6.2007, 8:34
- - gomed12   Для крыш с горючим покрытием придется выполнить м...   6.6.2007, 21:20
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 6.6.2007, 20:20) Для кры...   26.12.2007, 21:50
- - Григорий   Существуют ли нормы контуров заземления молниезащи...   26.12.2007, 21:23
- - gomed12   ЦитатаСуществуют ли нормы контуров заземления молн...   26.12.2007, 22:54
- - savelij   2gomed12 Я не теоретик-высоковольтник, поэтому пос...   27.12.2007, 0:20
- - Григорий   ЦитатаНорма существующего контура заземления, обяз...   27.12.2007, 0:57
- - gomed12   Григорий ЦитатаОтдельно стоящий молниеотвод, сколь...   27.12.2007, 9:57
- - Григорий   На сколько мне известно с литературы для 1 и 2 кат...   27.12.2007, 21:03
- - gomed12   Цитатачто эти нормы не существуют Не встречал. Но ...   27.12.2007, 21:29
|- - Гость_Юрий_*   [quote name='gomed12' date='27.12.2007...   19.2.2008, 15:33
- - Григорий   Подскажи контур КТП 10 / 04 без подсоединения к КТ...   28.12.2007, 1:03
- - gomed12   Цитатабез подсоединения к КТП А потом? ПУЭ. 1.7.1...   28.12.2007, 9:49
- - Григорий   Я спрашивал новое КТП 10/04, повторного заземления...   29.12.2007, 2:01
- - gomed12   Стационарная КТП без контура заземления не должна ...   29.12.2007, 12:04
- - Elektr   Сопротивление заземлителя молниезащиты не нармируе...   20.2.2008, 12:27
- - gomed12   ЦитатаРД34.21.122-87 он же отменен и в данный моме...   20.2.2008, 20:23
- - gomed12   ЦитатаА если на подствках, так чтоб сетка кровли н...   20.2.2008, 20:31
- - Олега   Может быть расстояние между сеткой и слоем руберои...   21.2.2008, 10:22
- - Юрий Юрченко   На диэлектрических? На крыше? Дождь!, молния.....   21.2.2008, 20:12
- - Юрий Юрченко   Вот еще вопрос для разминки ума: При присоединении...   21.2.2008, 20:30
- - Олега   "указания на то что молниеприемная сетка долж...   22.2.2008, 14:20
- - gomed12   ЦитатаА еще в СО заинтриговало описание метода фик...   11.3.2008, 17:16