![]() Групповые щиты , Разбивка щитов по потребителям |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Групповые щиты , Разбивка щитов по потребителям |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Применительно к офисам, групповые щиты делают отдельными для каждого типа потребителей. Розетки бытовые, розетки компьютерные, основное рабочее освещение, аварийное освещение и так далее. Прошу подсказать, со ссылкой на документ, где прописано это требование. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А требование про 1 Ом это откуда? Просто дело в том, что сделать с соблюдением всего физически отдельный контур заземления это большая проблема. И на самом деле как я вижу этот вопрос - отдельный контур должен сооружаться по требованиям конкретного оборудования для которого он создается. В большинстве случаев отдельный контур не нужен. Но исходя из позиции "заземления мало не бывает" периодически в задании пишут - отдельный контур для чего-нить. Для чего серверной именно отдельный контур и зачем 1 Ом?
Цитата но что бы для группы розеток компьютеров... про это я читаю первый раз. Но если вы сделаете отдельный щит для компьютерных розеток, то менно это и получится - отдельный защитный проводник для розеток копьютеров начиная от ВРУ. Есть такое понятие - функциональное заземление. Это когда связь с землей требуется именно для корректной работы оборудования. Когда сама земля как проводник влияет на работу оборудования. Например оборудование связанное с антеннами ( я не про мобильные устройства, а про базовые станции и телевышки), или томографы, где оборудование настолько чувствительное, что экранирование должно быть очень хорошее. Для чего серверу отдельный контур? Чтобы бяку импульсного блока питания туда сбрасывать, ну так именно земля тут не причем. все равно замыкается все через источник питания, а не через землю. Сообщение отредактировал Pantryk - 7.4.2017, 11:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |