Варианты срабатывания УЗО , В каких случаях произойдёт срабатывание?

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.2.2008, 14:05
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Подскажите, какие есть варианты срабатывания УЗО:

1. замыкание фазы на внешнее заземление/зануление (бетонный пол, трубы и т.д.) - отключится;
2. замыкание фазы на нулевой провод - узо не отключится;

Я правильно понимаю, что УЗО будет так работать даже если его НЕ заземлить? Если да, то в чём отличие в работе заземлённого УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.2.2008, 23:41
Сообщение #2





Гости






Спасибо за ответ!

Ещё небольшие уточнения:

Если заземлиться на нуль в щитке в подъезде (он, по-моему, деревянный; дверка точно из дерева), то насколько вероятно, что какой-нибудь электрик перепутает в подвале фазу с нулем местами?

Лучше ли чем-то в плане электробезопасности вариант 3 по сравнению с вариантом 1 и УЗО на все группы розеток?

У меня 3-й этаж и можно попробовать протянуть землю из подвала. Можно ли её там к каким-то конструкциям крепить? Будет ли это безопаснее, чем вариант 1 и 3 (нулевой провод в стояке)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.2.2008, 11:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 20.2.2008, 23:41) *
Лучше ли чем-то в плане электробезопасности вариант 3 по сравнению с вариантом 1 и УЗО на все группы розеток? ..
У меня 3-й этаж и можно попробовать протянуть землю из подвала. Можно ли её там к каким-то конструкциям крепить? Будет ли это безопаснее, чем вариант 1 и 3 (нулевой провод в стояке)?

При варианте 3 в случае пробоя на корпус приборы защиты отработают немедленн и без Вашего участия (УЗО - по утечке, автомат, даже при отсутствии УЗО, - по короткому замыканию).
При варианте 1 фаза на корпусе будет оставаться до тех пор, пока Вы через своё тело не пропустите ток утечки на землю. Спасёт при этом только УЗО. Автомат не сработает.
Прежде, чем тянуть индивидуальную землю из подвала, надо убедиться в том, что там есть, к чему подключать. Любые трубы отпадают. Надежда только на металлический шкаф (ВРУ), куда входит кабель с трансформаторной подстанции и далее расходятся кабели по подъездам. Скорее всего, что контура заземления в доме нет, и шкаф занулён на нулевую жилу приходящего кабеля.
В трёхфазной системе ноль с фазой не перепутают: уровень ответственности выше.
Кстати, посмотрел у себя в подъезде: пару лет назад наняли каких-то шабашников, получилось вот что: стояк сделали алюминием 10 квадратов, корпуса щитов занулили, но именно на моём этаже точка зануления является точкой сращивания нулевого провода Ж:-0. Приходит провод снизу, петля на болт, на тот же болт петля провода, уходящего наверх, и затянуто одной гайкой с шайбами.
Так что разговор об абсолютной безопасности не идёт.
Ввод в мою квартиру защищён дифференциальным автоматом 16/0,03, защитный проводник отсутствует.
Anatoli прав, эту тему уже разжевали основательно.
Вернуться в начало страницы