если тема боян простите
Я начинающий проектирвщик и такой вопрос:
роектирою освещение офиса, там есть аварийное освещение и заказчик пожелал запитаь от ИБП.
Вопрос в том как мне показать это на электрической схеме, стоит ли делать ЩАО из за 3-х групп?
если есть пример скиньте на Archer74@pochta.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 21.2.2008, 4:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Вчера листал каталог HELUKABEL у них есть кабели повышеной безопасности без галогенов, описана методика испытания согласно DIN VDE 0472 часть 814 IEC 600331 тестовый кабель 1200 мм длинной , горизонтально расположить 75 мм кабеля над газовой горелкой, через предохранители 3А подать напряжение 400В на все жылы, отрегулировать пламя чтобы температура была 800 градусов цельсия . Считаетса что кабель прошол испытание если за 20 минут не перегорит не один предохранитель. А металорукав не защетит кабель от температуры.