Есть сеть 36 вольт переменного тока к которой нужно подключить Вентилятор (30ват) на 12-20 вольт постоянного тока.
1 Установил диодный мост - ток постоянный 2 Поставил сопротивление в виде спирали на кремнии на 10 ом напряжение упало НО вентилятор работает с перебоями то-есть разгоняется и резко отключается и так без конца разгоняется 4 секунды. я по электрики практически ноль полагаю нужно ставить конденсатор . Вот тут и прошу вашей помощи правильно ли будет поставить конденсатор если да то какой и как на какую сеть перемен или постоянный ток |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2017 Пользователь №: 52079 ![]() |
Самое превое Спасибо Дмитрий что откликнулись.
И так говорю что собрал Такой вот Диодный мост GBU808. Вы говорите просто диод последовательно тоесть просто без моста к переменке подключить двигатель с диодом или после моста подключить двигатель на плюс кинуть диод. подскажите Что диод сделает и нужно ли при такой схеме сопротевление просто с помощью него можно регулировать обороты |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мост не нужен. Двигатель с диодом подключаете к источнику переменного напряжения 36В. Только диод должен быть заведомо исправен.
Двигатель начнет вращаться. Тестором, включенным на постоянное напряжение, измерьте среднее напряжение на двигателе. Оно будет в районе 15..17В |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |