Варианты срабатывания УЗО , В каких случаях произойдёт срабатывание?

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.2.2008, 14:05
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Подскажите, какие есть варианты срабатывания УЗО:

1. замыкание фазы на внешнее заземление/зануление (бетонный пол, трубы и т.д.) - отключится;
2. замыкание фазы на нулевой провод - узо не отключится;

Я правильно понимаю, что УЗО будет так работать даже если его НЕ заземлить? Если да, то в чём отличие в работе заземлённого УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.2.2008, 20:53
Сообщение #2





Гости






Если у меня в квартире от щитка идут три жилы (фаза, ноль, земля), а в квартиру входят только де жилы (фаза и ноль), то у меня есть три варианта:
1. Не подключать землю и поставить УЗО. Тогда в случае пробоя на корпус будет напряжение, но если его коснуться, то отключится УЗО.
2. Соединить нуль и землю до УЗО. При пробое на корпус сработает автомат. Если раньше соединения отгорит ноль, то на корпусе может быть напряжение, но при прикасновении сработает УЗО. Если где-то поменяют фазу и ноль местами, то на корпусе будет напряжение, причём в лучшем случае через мощный вводной автомат. УЗО работать не будет.
3. Просить электрика ДЭЗ провести землю из подвала. К чему он её, кстати, будет землить? УЗО и АВ сработают.

Всё линий правильно? Нужно ли заморачиваться на 3-й вариант?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.2.2008, 23:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 20.2.2008, 20:53) *
1. Не подключать землю и поставить УЗО.
2. Соединить нуль и землю до УЗО.
3. Просить электрика ДЭЗ провести землю из подвала. К чему он её, кстати, будет землить? УЗО и АВ сработают.

1. при этом не соединять земляные клеммы розеток между собой. Иначе, если пробьёт на корпус одного из приборов, фаза окажется на корпусах всех приборов.
2. Запрещено, если питающая линия - однофазная. Занулять можно только на ноль трёхфазной сети, если провода 16 кв. и более.
3.От корпуса этажного щита или непосредственно от нулевого провода в стояке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник