Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по реализации схемы , рпзрыв нейтрали

B_B
сообщение 31.3.2017, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2017
Из: СПб
Пользователь №: 52070



Добрый день.

При реализации освещения в комнате идеальная теория дала некий сбой... Лампы - это реально импульсные блоки питания со светодиодной лентой. Если вопрос мигания Лампы 1 я могу решить шунтированием, резистор подобрал, то вопрос с нейтралью остается открытым. Грубо говоря, даже если выключатель обрывает нейтраль, то Лампа 2 все-равно включена. К сожалению, разрывать я могу конструктивно только нейтраль, подтянуть извне уже какие-то провода невозможно. Надеюсь, что существует некое техническое решение, которое бы не позволило твердотельному реле быть, по большому счету, постоянно включеннным.



Прикрепленное изображение




--------------------
BB
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
B_B
сообщение 31.3.2017, 20:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2017
Из: СПб
Пользователь №: 52070



Спасибо, хотя выглядит еще более странно, на мой непрофессиональный взгляд.
К сожалению, стену я долбить не могу, поэтому нужно доработать именно мою схему путем, возможно, внедрения какого-либо элемента, отсекающего переток через блок питания Лампы 1.
Еще раз - проблема не в *мигании* Лампы 1, а в перетоке через её импульсный блок питания, что приводит к циклическому срабатыванию реле, то есть даже при разорванной нейтрали на выключателе получается, что на выходе 3 реле напряжение присутствует всегда. При этом, как я думаю, разность сопротивлений блоков Ламп 1 и 2 такова, что фактически запитана именно лампа 2 (при разрыве нейтрали выключателем, разумеется).

Сообщение отредактировал B_B - 31.3.2017, 20:15


--------------------
BB
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.3.2017, 20:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(B_B @ 31.3.2017, 20:11) *
хотя выглядит еще более странно,

Где странно?
Выключатель рвет питание лампы.
Катушка реле включена параллельно L1
Контакт реле стоит параллельно контакту датчика движения.
Датчик работает сам по себе и включает лампу L2
Включатель включает лампу L1 и L2 через контакт реле.

Цитата(B_B @ 31.3.2017, 20:11) *
К сожалению, стену я долбить не могу,

Ни чего долбить не нужно. Схема сделана под ваши условия.
1)Выкидываете твердотелку
2)На лампу через выключатель подаете 0 как Вы хотели.
От лампы у Вас есть связь LL ее нужно подключить на тот провод который рвется выключателем и на него посадить катушку реле. Реле нужно расположить возле датчика движения. При этом не нужно будет прокладывать дополнительные провода.


У Вас твердотелка включена последовательно с двумя импульсными блоками питания. Идея дорабатывать схему шунтированием дохлая.
Можно вместо реле и твердотелку приспособить, только она должна стоять не возле выключателя, а возле датчика движения.

Цитата(B_B @ 31.3.2017, 20:11) *
Еще раз - проблема не в *мигании*

Да понял я Вашу проблему. У Вас схема кривая. Так собирать не правильно. Фазу нужно рвать а не ноль.

Сообщение отредактировал rosck - 31.3.2017, 20:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
B_B
сообщение 31.3.2017, 22:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2017
Из: СПб
Пользователь №: 52070



Цитата(rosck @ 31.3.2017, 20:41) *
От лампы у Вас есть связь LL ее нужно подключить на тот провод который рвется выключателем и на него посадить катушку реле. Реле нужно расположить возле датчика движения. При этом не нужно будет прокладывать дополнительные провода.


Фазу нужно рвать а не ноль.

Поясните про катушку реле и контакт реле, которые как-то физически разнесены. В моем понимании реле это корпусное изделие с несколькими вводами/выводами.


Даже если я буду рвать фазу, это никак не поможет включить только Лампу 2 при срабатывании датчика движения.


--------------------
BB
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 31.3.2017, 22:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(B_B @ 31.3.2017, 21:28) *
Даже если я буду рвать фазу, это никак не поможет включить только Лампу 2 при срабатывании датчика движения.

При той схеме которую вам предоставили, поможет. И не нужно выдумывать нечего с твердо тельным реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
B_B
сообщение 31.3.2017, 22:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2017
Из: СПб
Пользователь №: 52070



Цитата(Andre_san @ 31.3.2017, 22:34) *
При той схеме которую вам предоставили, поможет. И не нужно выдумывать нечего с твердо тельным реле

При той, что предоставили, возможно да, хотя я ее не до конца понимаю в таком виде.

Что твердотельное, что простое, в моей схеме это ничего по сути не меняет, так что не нужно на нем акцентировать внимание, как мне кажется.


--------------------
BB
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- B_B   Вопрос по реализации схемы   31.3.2017, 12:45
- - rosck   Цитата(B_B @ 31.3.2017, 13:45) идеальная ...   31.3.2017, 15:27
- - B_B   Нет, нельзя дать фазу, да это и не поможет. Логика...   31.3.2017, 16:52
- - rosck   А где говорится про датчик движения в первом сообщ...   31.3.2017, 17:18
|- - B_B   Цитата(rosck @ 31.3.2017, 17:18) А где го...   31.3.2017, 18:54
- - rosck   Мой вариант Так как на светодиод 1 рвется ноль по ...   31.3.2017, 19:43
- - B_B   Спасибо, хотя выглядит еще более странно, на мой н...   31.3.2017, 20:11
|- - rosck   Цитата(B_B @ 31.3.2017, 20:11) хотя выгля...   31.3.2017, 20:41
|- - B_B   Цитата(rosck @ 31.3.2017, 20:41) От лампы...   31.3.2017, 22:28
|- - Andre_san   Цитата(B_B @ 31.3.2017, 21:28) Даже если ...   31.3.2017, 22:34
||- - B_B   Цитата(Andre_san @ 31.3.2017, 22:34) При ...   31.3.2017, 22:37
||- - Andre_san   Цитата(B_B @ 31.3.2017, 21:37) Что твердо...   31.3.2017, 22:48
||- - B_B   Цитата(Andre_san @ 31.3.2017, 22:48) Наск...   31.3.2017, 23:05
||- - savelij®   Цитата(B_B @ 31.3.2017, 23:05) А можно ещ...   31.3.2017, 23:18
|- - savelij®   Цитата(B_B @ 31.3.2017, 22:28) Поясните п...   31.3.2017, 23:00
- - savelij®   Но лучше применить реле с двумя группами контактов...   31.3.2017, 23:11
|- - rosck   Цитата(savelij® @ 1.4.2017, 0:11) Но лучш...   1.4.2017, 5:32
- - B_B   Я смотрел SSD двухвыводное, но здесь, как ясно, су...   31.3.2017, 23:12
- - B_B   То есть приходим к тому, что моё реле должно быть ...   31.3.2017, 23:40
- - savelij®   Вроде всё по русски и с картинками... Спокойной но...   31.3.2017, 23:41
|- - B_B   Цитата(savelij® @ 31.3.2017, 23:41) Вроде...   31.3.2017, 23:49
- - B_B   Так, я сравнил схемы - правильно ли я понимаю, что...   1.4.2017, 12:32
- - off.open   А так не пойдет?   1.4.2017, 18:09
- - B_B   Выключатель на нейтрали *верхнего* подвода являетс...   1.4.2017, 19:01
- - B_B   Перенос фазы Лампы 1 на 3 контакт реле (включение ...   2.4.2017, 17:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 11:06