Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коммутирование нагревателей

Гость_Гость_alex.nn_*_*
сообщение 27.3.2017, 13:24
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Хочу сделать удаленное управление отопителем, выбираю схему силовой коммутации.
Для начала хочу сделеть 2 канала управления, на каждом будет отопитель от 1го устройства на 1 кВт до 2х устройств по 2.2 кВт (4.4 кВт - максимум на канал).
Выглядит, что "контактор модульный", например такой: "IEK КМ20-20 2P 20А 230В 2НО" мог бы подойти.
1) Подойдет ли коммутирующая часть такого контактора для коммутации 2х конвекторов (эл. опопитель) на 2 кВт?

Управление пойдет с выхода микроконтроллера на 3.3 или 5 вольт.
Для согласования планирую использовать оптопару типа MOC3083M.
2) Потянет ли оптопара коммутацию контактора?

В документации на контактор есть 3 типа (около-)потребляемой мощности:
- "Рассеиваемая мощность": 1 Вт;
- "Потребляемая мощность при удержании": 4.5 ВА;
- "Потребляемая мощность при срабатывании": 14 ВА;
3) Чем отличаются и что определяют эти 3 параметра?

4) Есть ли разумная альтернатива для коммутирования похожих нагрузок?

---
Заранее спасибо за внимание/ответы!
Александр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 30.3.2017, 9:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)
Похоже - не очень точно задал вопрос.
1) Я имел ввиду - как обычно реализуют защиту от случая, когда силовой полупроводниковый коммутатор (симистор в нашем случае) пробит по той или иной причине?
Вопрос и мысль сама по себе правильная и действительно реализуется защита, но это совершенно не важно в Вашем случае, т.к. по условиям Вашей задачи нужно всего лишь включить ТЭНы на несколько часов до приезда на место.
Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)
У меня есть некоторая уверенность, что обработка этого случая (пробоя силового ключа) достаточно важна, в силу потенциальных мат. затрат ("нагорит" много киловатчасов) и возрастания риска возгорания от отопителя в случае его долгой работы
Как Вы себе это представляете?
Ну включили дистанционно, ну "пробился" ключ и что?
Обогрев работает, Вы приезжаете и обогрев под Вашим контролем, а перед отъездом отключаете его.
Откуда лишние киловатты на счётчик?
Если уж совем боитесь, то дополнительно установите таймер/реле времени (стоит копейки) по истечении которого обогреватели отключаться.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alex.nn_*_*
сообщение 30.3.2017, 10:35
Сообщение #3





Гости






Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 9:55) *
Вопрос и мысль сама по себе правильная и действительно реализуется защита, но это совершенно не важно в Вашем случае, т.к. по условиям Вашей задачи нужно всего лишь включить ТЭНы на несколько часов до приезда на место. Как Вы себе это представляете?

Да, вероятность пробоя не очень большая, похоже.
Но случаи разные бывают - молния неудачно в провод приземлилась или мышка решила пожевать провод управления симистором.
2ой уровень защиты - наверное - больше для психологического спокойствия.

Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 9:55) *
Если уж совем боитесь, то дополнительно установите таймер/реле времени (стоит копейки) по истечении которого обогреватели отключаться.

Планирую заложить функцию временнОго отключения в микроконтроллер (защищенного watchdog'ом), так чтобы удаленные команды выглядели примерно так:
- on 240 (включить на 240 минут);
- оff (выключить);
- on (запросить текущее состояние);
- temp (запросить температуру);
Защита - больше для внештатного случая (например выше), когда силовой элемент пробит, но электроника - еще жива, и электроника детектировала, что сигнала на включение нет, а напряжение на нагрузке - есть.

---
Спасибо,
Александр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 30.3.2017, 12:53
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579




Защита - больше для внештатного случая (например выше), когда силовой элемент пробит, но электроника - еще жива, и электроника детектировала, что сигнала на включение нет, а напряжение на нагрузке - есть.

---
Спасибо,
Александр
[/quote]

Моно попробовать в щите питания поставить головной пускатель, который будет управляться термореле, у которого будет определённа ограничительная температура, т.е. если пойдут сбои или какие нибудь пробой в электронике и начнётся неконтролируемый разогрев системы сработает это термореле и полностью обесточит систему отопления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alex.nn_*_*
сообщение 31.3.2017, 11:08
Сообщение #5





Гости






Цитата(razread @ 30.3.2017, 12:53) *
Защита - больше для внештатного случая (например выше), когда силовой элемент пробит, но электроника - еще жива, и электроника детектировала, что сигнала на включение нет, а напряжение на нагрузке - есть.

---
Спасибо,
Александр


Моно попробовать в щите питания поставить головной пускатель, который будет управляться термореле, у которого будет определённа ограничительная температура, т.е. если пойдут сбои или какие нибудь пробой в электронике и начнётся неконтролируемый разогрев системы сработает это термореле и полностью обесточит систему отопления.


Спасибо! Буду думать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_alex.nn_*   Коммутирование нагревателей   27.3.2017, 13:24
- - karcus   В ТХ контктора написано "Номинальное напряжен...   27.3.2017, 15:19
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(karcus @ 27.3.2017, 15:19) В ТХ ко...   27.3.2017, 15:37
|- - karcus   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 27.3.2017, 14:37...   27.3.2017, 15:49
- - moshkarow   катушка пускателя , как всякая индуктивность , об...   27.3.2017, 15:34
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(moshkarow @ 27.3.2017, 15:34) кату...   27.3.2017, 15:46
- - karcus   Тут нужно разделить вопрос на две части: 1) Схема ...   27.3.2017, 15:44
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(karcus @ 27.3.2017, 15:44) По пунк...   27.3.2017, 16:00
- - moshkarow   Рассеиваемая мощность при Iе, Вт/полюс:   27.3.2017, 15:56
- - rosck   Симистор добавьте как рекомендовано здесь https://...   27.3.2017, 17:42
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(rosck @ 27.3.2017, 17:42) Симистор...   28.3.2017, 9:06
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 28.3.2017, 9:06)...   28.3.2017, 9:22
|- - rosck   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 28.3.2017, 9:06)...   28.3.2017, 18:11
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(rosck @ 28.3.2017, 18:11) Параллел...   29.3.2017, 12:50
|- - eugevict   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 29.3.2017, 13:50...   29.3.2017, 22:24
|- - rosck   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 29.3.2017, 12:50...   30.3.2017, 6:39
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(rosck @ 30.3.2017, 6:39) Если боит...   30.3.2017, 10:01
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)дом-в-деревне, кото...   29.3.2017, 18:42
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)Похоже - не очень т...   30.3.2017, 9:55
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 9:55) Вопрос и м...   30.3.2017, 10:35
|- - razread   Защита - больше для внештатного случая (например в...   30.3.2017, 12:53
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(razread @ 30.3.2017, 12:53) Защита...   31.3.2017, 11:08
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)2ой уровень защиты ...   30.3.2017, 18:10
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 18:10) Я бы не п...   31.3.2017, 11:25
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)если убрать удаленн...   31.3.2017, 12:47