Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коммутирование нагревателей

Гость_Гость_alex.nn_*_*
сообщение 27.3.2017, 13:24
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Хочу сделать удаленное управление отопителем, выбираю схему силовой коммутации.
Для начала хочу сделеть 2 канала управления, на каждом будет отопитель от 1го устройства на 1 кВт до 2х устройств по 2.2 кВт (4.4 кВт - максимум на канал).
Выглядит, что "контактор модульный", например такой: "IEK КМ20-20 2P 20А 230В 2НО" мог бы подойти.
1) Подойдет ли коммутирующая часть такого контактора для коммутации 2х конвекторов (эл. опопитель) на 2 кВт?

Управление пойдет с выхода микроконтроллера на 3.3 или 5 вольт.
Для согласования планирую использовать оптопару типа MOC3083M.
2) Потянет ли оптопара коммутацию контактора?

В документации на контактор есть 3 типа (около-)потребляемой мощности:
- "Рассеиваемая мощность": 1 Вт;
- "Потребляемая мощность при удержании": 4.5 ВА;
- "Потребляемая мощность при срабатывании": 14 ВА;
3) Чем отличаются и что определяют эти 3 параметра?

4) Есть ли разумная альтернатива для коммутирования похожих нагрузок?

---
Заранее спасибо за внимание/ответы!
Александр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 30.3.2017, 9:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)
Похоже - не очень точно задал вопрос.
1) Я имел ввиду - как обычно реализуют защиту от случая, когда силовой полупроводниковый коммутатор (симистор в нашем случае) пробит по той или иной причине?
Вопрос и мысль сама по себе правильная и действительно реализуется защита, но это совершенно не важно в Вашем случае, т.к. по условиям Вашей задачи нужно всего лишь включить ТЭНы на несколько часов до приезда на место.
Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)
У меня есть некоторая уверенность, что обработка этого случая (пробоя силового ключа) достаточно важна, в силу потенциальных мат. затрат ("нагорит" много киловатчасов) и возрастания риска возгорания от отопителя в случае его долгой работы
Как Вы себе это представляете?
Ну включили дистанционно, ну "пробился" ключ и что?
Обогрев работает, Вы приезжаете и обогрев под Вашим контролем, а перед отъездом отключаете его.
Откуда лишние киловатты на счётчик?
Если уж совем боитесь, то дополнительно установите таймер/реле времени (стоит копейки) по истечении которого обогреватели отключаться.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_alex.nn_*   Коммутирование нагревателей   27.3.2017, 13:24
- - karcus   В ТХ контктора написано "Номинальное напряжен...   27.3.2017, 15:19
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(karcus @ 27.3.2017, 15:19) В ТХ ко...   27.3.2017, 15:37
|- - karcus   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 27.3.2017, 14:37...   27.3.2017, 15:49
- - moshkarow   катушка пускателя , как всякая индуктивность , об...   27.3.2017, 15:34
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(moshkarow @ 27.3.2017, 15:34) кату...   27.3.2017, 15:46
- - karcus   Тут нужно разделить вопрос на две части: 1) Схема ...   27.3.2017, 15:44
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(karcus @ 27.3.2017, 15:44) По пунк...   27.3.2017, 16:00
- - moshkarow   Рассеиваемая мощность при Iе, Вт/полюс:   27.3.2017, 15:56
- - rosck   Симистор добавьте как рекомендовано здесь https://...   27.3.2017, 17:42
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(rosck @ 27.3.2017, 17:42) Симистор...   28.3.2017, 9:06
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 28.3.2017, 9:06)...   28.3.2017, 9:22
|- - rosck   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 28.3.2017, 9:06)...   28.3.2017, 18:11
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(rosck @ 28.3.2017, 18:11) Параллел...   29.3.2017, 12:50
|- - eugevict   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 29.3.2017, 13:50...   29.3.2017, 22:24
|- - rosck   Цитата(Гость_alex.nn_* @ 29.3.2017, 12:50...   30.3.2017, 6:39
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(rosck @ 30.3.2017, 6:39) Если боит...   30.3.2017, 10:01
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)дом-в-деревне, кото...   29.3.2017, 18:42
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)Похоже - не очень т...   30.3.2017, 9:55
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 9:55) Вопрос и м...   30.3.2017, 10:35
|- - razread   Защита - больше для внештатного случая (например в...   30.3.2017, 12:53
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(razread @ 30.3.2017, 12:53) Защита...   31.3.2017, 11:08
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)2ой уровень защиты ...   30.3.2017, 18:10
|- - Гость_alex.nn_*   Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 18:10) Я бы не п...   31.3.2017, 11:25
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)если убрать удаленн...   31.3.2017, 12:47