Добрый день!
Хочу сделать удаленное управление отопителем, выбираю схему силовой коммутации. Для начала хочу сделеть 2 канала управления, на каждом будет отопитель от 1го устройства на 1 кВт до 2х устройств по 2.2 кВт (4.4 кВт - максимум на канал). Выглядит, что "контактор модульный", например такой: "IEK КМ20-20 2P 20А 230В 2НО" мог бы подойти. 1) Подойдет ли коммутирующая часть такого контактора для коммутации 2х конвекторов (эл. опопитель) на 2 кВт? Управление пойдет с выхода микроконтроллера на 3.3 или 5 вольт. Для согласования планирую использовать оптопару типа MOC3083M. 2) Потянет ли оптопара коммутацию контактора? В документации на контактор есть 3 типа (около-)потребляемой мощности: - "Рассеиваемая мощность": 1 Вт; - "Потребляемая мощность при удержании": 4.5 ВА; - "Потребляемая мощность при срабатывании": 14 ВА; 3) Чем отличаются и что определяют эти 3 параметра? 4) Есть ли разумная альтернатива для коммутирования похожих нагрузок? --- Заранее спасибо за внимание/ответы! Александр |
|
|
![]() |
30.3.2017, 9:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*) Похоже - не очень точно задал вопрос. Вопрос и мысль сама по себе правильная и действительно реализуется защита, но это совершенно не важно в Вашем случае, т.к. по условиям Вашей задачи нужно всего лишь включить ТЭНы на несколько часов до приезда на место. 1) Я имел ввиду - как обычно реализуют защиту от случая, когда силовой полупроводниковый коммутатор (симистор в нашем случае) пробит по той или иной причине? Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*) У меня есть некоторая уверенность, что обработка этого случая (пробоя силового ключа) достаточно важна, в силу потенциальных мат. затрат ("нагорит" много киловатчасов) и возрастания риска возгорания от отопителя в случае его долгой работы Как Вы себе это представляете?Ну включили дистанционно, ну "пробился" ключ и что? Обогрев работает, Вы приезжаете и обогрев под Вашим контролем, а перед отъездом отключаете его. Откуда лишние киловатты на счётчик? Если уж совем боитесь, то дополнительно установите таймер/реле времени (стоит копейки) по истечении которого обогреватели отключаться. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_alex.nn_* Коммутирование нагревателей 27.3.2017, 13:24
karcus В ТХ контктора написано "Номинальное напряжен... 27.3.2017, 15:19
Гость_alex.nn_* Цитата(karcus @ 27.3.2017, 15:19) В ТХ ко... 27.3.2017, 15:37
karcus Цитата(Гость_alex.nn_* @ 27.3.2017, 14:37... 27.3.2017, 15:49
moshkarow катушка пускателя , как всякая индуктивность , об... 27.3.2017, 15:34
Гость_alex.nn_* Цитата(moshkarow @ 27.3.2017, 15:34) кату... 27.3.2017, 15:46
karcus Тут нужно разделить вопрос на две части:
1) Схема ... 27.3.2017, 15:44
Гость_alex.nn_* Цитата(karcus @ 27.3.2017, 15:44) По пунк... 27.3.2017, 16:00
moshkarow Рассеиваемая мощность при Iе, Вт/полюс: 27.3.2017, 15:56
rosck Симистор добавьте как рекомендовано здесь https://... 27.3.2017, 17:42
Гость_alex.nn_* Цитата(rosck @ 27.3.2017, 17:42) Симистор... 28.3.2017, 9:06
Гость_alex.nn_* Цитата(Гость_alex.nn_* @ 28.3.2017, 9:06)... 28.3.2017, 9:22
rosck Цитата(Гость_alex.nn_* @ 28.3.2017, 9:06)... 28.3.2017, 18:11
Гость_alex.nn_* Цитата(rosck @ 28.3.2017, 18:11) Параллел... 29.3.2017, 12:50
eugevict Цитата(Гость_alex.nn_* @ 29.3.2017, 13:50... 29.3.2017, 22:24
rosck Цитата(Гость_alex.nn_* @ 29.3.2017, 12:50... 30.3.2017, 6:39
Гость_alex.nn_* Цитата(rosck @ 30.3.2017, 6:39) Если боит... 30.3.2017, 10:01
Rezo Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)дом-в-деревне, кото... 29.3.2017, 18:42
Гость_alex.nn_* Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 9:55) Вопрос и м... 30.3.2017, 10:35
razread Защита - больше для внештатного случая (например в... 30.3.2017, 12:53
Гость_alex.nn_* Цитата(razread @ 30.3.2017, 12:53) Защита... 31.3.2017, 11:08
Rezo Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)2ой уровень защиты ... 30.3.2017, 18:10
Гость_alex.nn_* Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 18:10) Я бы не п... 31.3.2017, 11:25
Rezo Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)если убрать удаленн... 31.3.2017, 12:47![]() ![]() ![]() |
|