Здравствуйте!
Подскажите, какие есть варианты срабатывания УЗО: 1. замыкание фазы на внешнее заземление/зануление (бетонный пол, трубы и т.д.) - отключится; 2. замыкание фазы на нулевой провод - узо не отключится; Я правильно понимаю, что УЗО будет так работать даже если его НЕ заземлить? Если да, то в чём отличие в работе заземлённого УЗО? |
|
|
![]() |
20.2.2008, 15:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Еще грабли: не везде УЗО можно просто использовать.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Часть 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 413.1.3.8 В системах TN могут использоваться: - устройства защиты от сверхтока; - устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. Примечания 1 В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. |
|
|
Гость_Александр_* Варианты срабатывания УЗО 20.2.2008, 14:05
savelij 1 - сработает
2 - не сработает
ЦитатаЯ правильно п... 20.2.2008, 14:17
Гость_Александр_* Если у меня в квартире от щитка идут три жилы (фаз... 20.2.2008, 20:53
ZavGar Цитата(Гость_Александр_* @ 20.2.2008, 20... 20.2.2008, 23:24
электроник1 Цитата(Гость_Александр_* @ 20.2.2008, 20... 3.5.2008, 21:44
Гость_Александр_* Спасибо за ответ!
Ещё небольшие уточнения:
Е... 20.2.2008, 23:41
ZavGar Цитата(Гость_Александр_* @ 20.2.2008, 23... 21.2.2008, 11:45
Anatoli Этот вопрос уже опсуждался по теме заземления корп... 21.2.2008, 1:48
Гость_Александр_* Спасибо за разъяснения!
Действительно, вот зд... 24.2.2008, 22:33![]() ![]() ![]() |
|