Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Варианты срабатывания УЗО , В каких случаях произойдёт срабатывание?

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.2.2008, 14:05
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Подскажите, какие есть варианты срабатывания УЗО:

1. замыкание фазы на внешнее заземление/зануление (бетонный пол, трубы и т.д.) - отключится;
2. замыкание фазы на нулевой провод - узо не отключится;

Я правильно понимаю, что УЗО будет так работать даже если его НЕ заземлить? Если да, то в чём отличие в работе заземлённого УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman_D
сообщение 20.2.2008, 15:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Еще грабли: не везде УЗО можно просто использовать.

ГОСТ Р 50571.3-94
(МЭК 364-4-41-92)

Часть 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

413.1.3.8 В системах TN могут использоваться:
- устройства защиты от сверхтока;
- устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток.
Примечания
1 В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены